汽车库排烟计算高度是按3米还是按顶板至地面的净高?
汽车库排烟计算高度是按3米还是按顶板至地面的净高?
2楼
按照净高
回复
3楼
俺觉得按3米好
回复
4楼
那条规范说按照3米
只是平时通风可以按照3米计算,原因是只要不是双层停车,车库停车数量与层搞没有关系。
而消防排烟是按照烟气体积来的
回复
5楼
净高
回复
6楼
规范确实没有这么明确规定
但汽车库设计防火规范后面的解释条文有句话值得推敲:结合具体工程,按层高3米,换气次数6次计算,2000平米的排烟量
3.6W立方是比较合适的,符合实际情况
在面积一定的情况下,车库火灾时产生的烟量不会因为你层高而增加,相反层高高了,在上层还能缓存更多的烟,给疏散带来更多时间,如果3米符合实际情况,那高于3米的那部分是不是浪费了?这是我的理解
车库层高4米你可以按实际
如果是6米呢?8米呢?
我做过一个6.5米左右的车库,要是按实际层高,那风量不太大了?
回复
7楼
在技术措施里128页有提到
回复
8楼
当小于3m时按照实际高度计算,当大于等于3m时按照3m来算. 上面措施中有的.
回复
9楼
这个问题很多地方都讨论过,应该说基本上看到这个问题都麻木了,因为太多了
回复
10楼
按层高3米,这条不是说要按3米,只是以一个3米的车库为例算一下
回复
11楼
引用lincy的一句话:规范大于措施,措施大于手册,手册大于书籍
回复