如果屋顶室外机在避雷带的保护范围之内,还需要与避雷带焊接么?为什么呢?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2011年09月26日 22:11:33
来自于防雷减灾
只看楼主

RT

RT
免费打赏
dianqipanli
2011年09月27日 05:16:02
2楼
,《民用建筑电气设计规范》11.3.2-4;11.4.2-4均为:引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
《建筑电气工程施工质量验收规范》26.1.1:建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。
两个规范都没有提保护范围内外,那就应该是全部包括了。
至于原因,可以参考一下王常余先生的《电气安装质量160问》中的论述:
【问】低于女儿墙避雷带的金属物体为什么还要与避雷带连成一个整体?
【答】低于女儿墙避雷带,或在避雷针保护范围内的建筑物顶部的金属物体,受到了避雷装置的保护,为什么还要与避雷带连成一体呢?因为金属物体在避雷装置保护范围内,仅表示遭受雷击的可能大大减小,但并不能全部免除雷击的可能。金属物体表面带有地电位,尤其是雷雨天时,即使建筑物顶部金属栏杆不接地,它通过潮湿的墙壁也和地同电位,雷在向避雷装置放电时,也会向具有地电位的建筑物顶部的金属物体放电,所以仍有遭到雷击的可能,因此必须与避雷带连成一体。以往有些工程中,位于屋顶的风机、热泵等设备的金属外壳未与避雷带相连是错误的。
回复
woheni2010
2011年09月27日 08:04:06
3楼

哥哥牛逼 佩服
回复
qsxiaobin
2011年09月29日 08:01:46
4楼
还应就近在基座焊出高出外机的避雷针
回复
clzlyg
2011年09月29日 14:37:55
5楼
要焊,必须要与避雷带连接
回复
dianqipanli
2011年09月29日 15:53:16
6楼

楼主的条件已经是在避雷保护范围之内了。
回复
zhmkyc
2011年10月04日 15:53:17
7楼
一楼的很专业呀,佩服,学习了
回复

相关推荐

APP内打开