温控三通阀和双管系统
eyuxiong
eyuxiong Lv.8
2011年09月26日 21:10:14
来自于采暖供热
只看楼主

先看散热器系统图图纸所示暖气片接法工程:六层商住楼,地下两层为商铺,楼上为住宅,框剪建构,集中供暖,暖气管道为焊接钢管,散热器为钢四柱。洽商中我提出:1、框剪结构梁较大,管道走梁底占用户内空间过多,不好看,建议户内管道改走垫层,管道改为复合管材;2、措施和图集中建议温控三通阀用于单管跨越式系统,双管系统用应用H阀,用温控三通阀会造成水力失衡,户内散热器不多,建议使用单管跨越式加温控三通阀。

系统图.jpg
先看散热器系统图
散热器.jpg
图纸所示暖气片接法

工程:六层商住楼,地下两层为商铺,楼上为住宅,框剪建构,集中供暖,暖气管道为焊接钢管,散热器为钢四柱。
洽商中我提出:
1、框剪结构梁较大,管道走梁底占用户内空间过多,不好看,建议户内管道改走垫层,管道改为复合管材;
2、措施和图集中建议温控三通阀用于单管跨越式系统,双管系统用应用H阀,用温控三通阀会造成水力失衡,户内散热器不多,建议使用单管跨越式加温控三通阀。
设计答复:
1、施工方仅为了节省管材想改单管系统,不同意,设计肯定没问题,户内支管走垫层不同意,可从梁中打洞穿过,

请大家评评理。

系统图.jpg


散热器.jpg

免费打赏
凡人
2011年09月29日 09:52:32
22楼
穿梁,真敢出主意
回复
鼎正阿景
2011年09月29日 17:51:06
23楼
穿梁肯定不行的,承重的梁、柱怎么说也不能动。
回复
tian225127
2011年09月30日 15:49:12
24楼
水平串联,单管好,施工简单,用管少,比较实用。
回复
kyopku
2011年10月01日 21:24:46
25楼
10楼有道理
回复
chenglang0526
2011年10月03日 13:30:12
26楼
回复
chenglang0526
2011年10月03日 13:34:15
27楼
我也想知道!
回复
niumingqi
2011年10月03日 13:34:32
28楼
施工方还能改方案?那如果出事以后谁负责?
回复