某工程现场图片,存在许多问题!!
enceson
enceson Lv.6
2011年09月26日 19:39:41
来自于工地图片
只看楼主
201109261514.jpg 201109261517.jpg 201109261525.jpg 201109261526.jpg

201109261514.jpg


201109261517.jpg


201109261525.jpg


201109261526.jpg

免费打赏
chenhoujianqq
2011年09月27日 09:28:19
12楼
楼主 这好像像水厂 是不是
回复
电气何求
2011年09月27日 10:39:04
13楼
是有点乱,不太规范和整洁。
回复
rikey79
2011年09月27日 13:41:55
14楼
是有点乱,不太规范和整洁。
回复
enceson
2011年09月27日 14:08:19
15楼
是的,新建的深度处理工程
回复
enceson
2011年09月27日 14:09:25
16楼
额,怎么没人找出存在的问题呢?有点乱、不整洁这不是重点
回复
st0606
2011年09月27日 15:06:14
17楼
见识了,谢谢LZ分享
回复
compulsory
2011年09月27日 16:24:36
18楼
学习。。。。。
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月27日 16:29:05
19楼
1. 焊接技术超差,焊点无防腐
2. 多根电缆同路径敷设时走电缆沟或者桥架为宜,电缆沟敷设不规范
3. 电缆穿越墙体或者楼板时应加稍大管径金属管保护
4. 防爆场所电缆从电缆沟、桥架、保护管引至设备的电缆应加防爆软管
5. 液体或气体管道为钢制,阀门为铜质,自身会电腐蚀