近日接了个县城的净水厂设计,日供水量3万立方米/日,原水水质很好,水库水,常年浊度一般低于50NTU。想用气水反冲洗滤池,但这样的规模选择气水反冲洗滤池是不是有点夸张。另外气水反冲洗滤池如果分成8格(因为工程分两期进行,第一期4格,否则冲洗时过滤面积太小,不易控制),每格面积就会很小,国内目前有没有成熟经验。另外,翻板滤池是不是有专利问题,如没有,该池型有没有设计依据。
不会吧,这帖子一下就沉到第二页去了
回复
3楼
我晕,这里的帖子怎么沉得这么快,都没几个人看过
不懂的帮忙顶顶。别被一些水了的帖子弄沉默了。
回复
4楼
V型滤池现在很流行,不过造价较高。建议用重力无阀滤池或无阀过滤器,当然普通快滤池、虹吸滤池均可以。如果想用一体化设备,请联系13956057798丁工
回复
5楼
V型滤池单格布置如何,土建造价并不高,关键是设备贵,PLC控制要求高,可是现在的水厂不进行PLC控制是不是也说不过去。
我准备选8格每格14.5平方的单格布置V型滤池,这样的话进出水阀,闸等都很小,冲洗设备也很小,造价应该高不到哪去,但是PLC系统,十分的头大,贵啊。
回复
6楼
搞8格18m2的虹吸滤池吧,别动不动就V型、翻板……
水反洗应该可以,仅仅是水耗高些,如果考虑污泥处理仅仅是污泥池大些
回复
7楼
我们一直使用虹吸滤池,我觉得建造费用也挺高的,我这是投标,不来点新技术怕种不了标啊。
回复
8楼
V型滤池2格就够了,反洗系统和排水系统要配套成10W吨水厂。
V型滤池算新技术吗?
回复
9楼
两格?冲洗时如何保证产水?另外,你看我前面说的,工程分两期进行,第一期只修一格?一冲洗水厂难道就停水?不要说有清水库调节,这水厂难道就不检修。
不算新技术,但比虹吸式新,水处理领域50年内出现的技术都算新技术。水质标准提高后原有水利控制的滤池有几个可以保证冲洗效果,如何保证出水水质。
要知道,标准的提高是质变,以前老标准的滤后水浊度现在用来把沉后水的关还差不多。
回复
10楼
这个问题问得好 我也在做3万吨的滤池 选型也不知道选什么好 滤料用什么的好
具体的设计有没有前辈做过 请指教
回复
11楼
水质?含有物?三万吨每天的其实也是小吨位的,1250T/时的,新技术的话,滤网+盘式过滤器
回复