污水集中收集率要≥73%,污水厂进水BOD要≥138mg/L,你们达标了吗?2024年3月18日,住房城乡建设部、生态环境部等5部门联合发布了《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》,通知提出:到2027年,城市生活污水集中收集率达到73%以上。那么对于一个城市污水处理厂,污水厂进水BOD浓度是多少才能实现污水集中收集率≥73%呢?本文估算结果:污水厂进水BOD浓度需要达到138mg/L,城市生活污水集中收集率达到73%以上。按照B/C比=0.45计算,污水厂进水COD浓度则为306mg/L
污水集中收集率要≥73%,污水厂进水BOD要≥138mg/L,你们达标了吗?
2024年3月18日,住房城乡建设部、生态环境部等5部门联合发布了《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》,通知提出:到2027年,城市生活污水集中收集率达到73%以上。
那么对于一个城市污水处理厂,污水厂进水BOD浓度是多少才能实现污水集中收集率≥73%呢?
本文估算结果:污水厂进水BOD浓度需要达到138mg/L,城市生活污水集中收集率达到73%以上。按照B/C比=0.45计算,污水厂进水COD浓度则为306mg/L。
1、城市生活污水集中收集率的概念
前几天写了文章《城市生活污水集中收集率怎么计算?与污水处理率有什么关系?》,这里面详细介绍了城市生活污水集中收集率的概念和计算方法。计算方法如下:
2、污水厂进水BOD浓度估算
以上公式(3)中,总共有5个指标,具体如下:
(1)城市生活污水集中收集率,取值73%;
(2)城区用水总人口,设为X;
(3)人均日生活污染物排放量,根据《室外排水设计标准》确定,为45g/(人·d)。
(4)污水处理厂进厂水量(若为在运营水厂,则按照实际进水量即可),设为Y,根据《室外排水设计标准》和《室外给水设计标准》可以通过用水总人口估算。具体估算如下:
①地区用水定额,根据《室外给水设计标准》取值,本文按照一区-I型大城市用水定额150~330L/人·d,取均值240L/人·d;
②综合生活污水定额,根据《室外排水设计标准》要求,可按当地相关用水定额90%采用。如下:
③污水水量,根据《给水排水设计手册》应包括生活污水量、工业废水量(本文予以忽略)和入渗地下水量(地下水高的地区,应考虑5%~15%,本文取10%)
(5)污水处理厂进厂的生活污染物浓度,即为污水厂进水BOD浓度,计算如下:
综上,污水厂进水BOD浓度需要达到138mg/L,城市生活污水集中收集率达到73%以上。按照B/C比=0.45计算,污水厂进水COD浓度则为306mg/L。
3、这个进水数据容易达成吗?
城市生活污水处理厂,进水COD≥306mg/L,进水BOD≥138mg/L,会不会很难达到呢?
①我国南方地区由于城市内河网密布,导致污水管网很多都会受到河水入渗的影响,要达到这个标准还是有一定困难的;
②对于干旱缺水、地下水水位低的地区,由于外水对污水管道的影响较小,要达到这个标准还是不算太难的。
4、结束语
那么,问题来了,你们公司的污水处理厂能达标吗?
注:本文的污水厂进水量是按照用水定额估算,与实际进水量会有一定的偏差,若实际在运营的污水处理厂则应采用全年的平均水量估算。