住宅地下一层变配电室主变容量问题
bqg
bqg Lv.10
2006年07月17日 14:49:03
只看楼主

28层住宅一栋,建筑面积约9万多平米,设计2台2000KVA干变,请问:1.单台变压器容量是否有甚麽限制?2.住宅地下一层布置2台2000KVA干变是否可行?如噪音可否影响楼上住户?3.如供电局希望改为4台1000KVA的,有甚麽理由说服供电局不做如此改动.如规范允许的条条等.

28层住宅一栋,建筑面积约9万多平米,设计2台2000KVA干变,请问:
1.单台变压器容量是否有甚麽限制?
2.住宅地下一层布置2台2000KVA干变是否可行?如噪音可否影响楼上住户?
3.如供电局希望改为4台1000KVA的,有甚麽理由说服供电局不做如此改动.如规范允许的条条等.
免费打赏
xishanyi
2006年07月17日 15:47:15
2楼
1.单台变压器容量是否有甚麽限制? <3000KVA
2.住宅地下一层布置2台2000KVA干变是否可行?如噪音可否影响楼上住户? 可以
3.如供电局希望改为4台1000KVA的,有甚麽理由说服供电局不做如此改动.如规范允许的条条等. 负荷计算准确就用2台,供电局有人想多卖变压器!!
回复
crazyboy
2006年07月17日 16:12:45
3楼
供电局对于住宅用变压器,经常是单台不让超过1000kVA的。
回复
bqg
2006年07月17日 17:18:32
4楼
谢谢楼上二位的回帖,3楼 crazyboy朋友您能告诉我,"供电局对于住宅用变压器,经常是单台不让超过1000kVA的。"具体理由或依据吗?我真的想搜集一下这方面的素材,去面对供电局.再次3Q.....

回复
tcchezhong
2006年07月18日 09:23:48
5楼
供电局,只好听他们的吧!...
没办法呀!.....
回复
xiaosu0105
2006年07月18日 18:56:26
6楼
如果仅仅设两台变压器,是否供电距离太长了,如果是北京这边的我或许可以帮你想办法的哟,QQ 304715088
回复
crazyboy
2006年07月18日 19:31:20
7楼
他是一个单体建筑,应该不会有供电距离的问题
回复
bqg
2006年07月19日 15:18:27
8楼
谢谢6楼朋友,这个工程不是北京的,离北京不远,河北的.......各位朋友请继续帮忙哦....
回复

相关推荐