学生宿舍的怪事?(帮我找原因)
cqybzxw
cqybzxw Lv.2
2003年08月01日 16:59:12
只看楼主

一栋六层的宿舍,一层有12间宿舍,一间宿舍两个水龙头、一个淋浴喷头;采用市政直接供水方式。引入管DN80钢管,DN50水表,表后有一管道泵,泵后一压力表(标高为一层地坪标高);其后分成两根DN63(PP-R)管,各供给6根立管;立管六层DN25,五层DN32,一~四层DN40(PP-R)。 问题:宿舍无用水时水压为0.35MPa,宿舍全用水时压力表显示为0.1MPa,且水只能供给到三层,我的疑问是这0.25MPa那去了?引入点至压力表出的水头损失,怎会如此大?

望各位兄台,老师多多指教。谢谢!
免费打赏
muyang2099
2007年09月26日 11:16:05
62楼
正在学习当中。
回复
harveylin
2007年09月26日 14:38:53
63楼
不错不错,学习了!
谢谢各位的精彩讨论!
小弟学习
回复
xingli1981
2007年09月26日 17:12:35
64楼
很怪么?经常有这样的事情在身边发生!哎~~~
回复
jiangongcaohui
2007年09月26日 20:06:29
65楼
可能是管道泵的流量不够,水泵选小了
回复
wenhao
2007年09月26日 21:41:51
66楼
水泵出口10m压力,6m高差 ,1m出流水头,3m水头损失。6+1+3=10。换台大扬程的泵。哪个厂家生产这种泵,用到了就倒霉。
回复
寒冬
2007年09月27日 10:28:17
67楼
水泵选择有问题,另外设计者对用水高峰期和同时使用率是不是考虑不周啊?
回复
jianyh
2007年09月27日 15:18:50
68楼
你是从下向上供水吧。。改成从上向下供就会好一点了,,,,哈哈,,
回复
fupengpengp
2007年09月27日 16:31:46
69楼
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊.
希望楼主继续发扬这种无私奉献的精神,继续努力努力再努力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
llzh2008
2007年09月28日 19:06:50
70楼
市政给水的压力提供6层不成问题吧,把泵拆了, 效果比有泵可能好多了,管径不是问题,是泵的问题。泵的扬程没市政给水压力大,费泵一个,反而造成阻力。 市政给水的压力提供6层不成问题吧,把泵拆了, 效果比有泵可能好多了,管径不是问题,是泵的问题。泵的扬程没市政给水压力大,费泵一个,反而造成阻力。
回复
caogen7162
2007年09月28日 20:42:46
71楼
水泵偏小
回复

相关推荐