学生宿舍的怪事?(帮我找原因)
cqybzxw
cqybzxw Lv.2
2003年08月01日 16:59:12
只看楼主

一栋六层的宿舍,一层有12间宿舍,一间宿舍两个水龙头、一个淋浴喷头;采用市政直接供水方式。引入管DN80钢管,DN50水表,表后有一管道泵,泵后一压力表(标高为一层地坪标高);其后分成两根DN63(PP-R)管,各供给6根立管;立管六层DN25,五层DN32,一~四层DN40(PP-R)。 问题:宿舍无用水时水压为0.35MPa,宿舍全用水时压力表显示为0.1MPa,且水只能供给到三层,我的疑问是这0.25MPa那去了?引入点至压力表出的水头损失,怎会如此大?

望各位兄台,老师多多指教。谢谢!
免费打赏
su27min
2007年11月02日 09:15:30
72楼
63的管实在是有点郁闷,我觉得应该取80甚至更大,因为学生宿舍的用水是非常集中的!
下面用水量一大上面根本就没水!不是其他原因!水流量太少,没办法供应到
回复
hjj
2007年12月01日 12:32:44
73楼
现在的学生宿舍是应该按所有水龙头同时开启计算流量的,6层*12个房间×3个龙头×0.15L/S=32.4L/S,一般总供水管按DN150考虑
回复
zhanght_16
2007年12月24日 15:47:16
74楼
学习了
回复
983100
2008年02月22日 10:31:28
75楼
我也觉得是泵选小了
回复
dicsen
2008年05月07日 09:27:56
76楼
原因有以下:1.管径偏小2.泵的选择可能有问题(看一个所选泵的性能曲线)3.用水流量大,设计流量偏小,同时使用系数是否考虑?
回复
zgywfy
2008年09月22日 20:52:20
77楼
我是学给排水专业的帮你分析一下:1、 如果水泵不运行时,宿舍无用水时水压为0.35MPa,全用水时压力表显示为0.1MPa,应是主干管管径小造成,应加大主干管。2 、 如果水泵启动时发生上述情况,应为水泵流量小达不到使用要求,或水泵入口供水量不足(DN50的水泵接在DN80的管道上应没问题,主要查查泵的流量吧)。给水设计一般不考虑同时用水,0.1MPa的压力三楼有水应差不多,因用水点多,水泵供水流量不足造成水压0.35MPa变为0.1MPa。这样解释明白吗?
回复
kuzhonghu
2008年11月28日 11:33:01
78楼
:) 外行的学习学习
回复
寒冬
2008年12月02日 23:04:13
79楼

现在有时候设计很保守,而且有时候设计又很随意!
回复
寒冬
2009年07月13日 22:35:34
80楼
泵选小了。考虑不周所至!
回复

相关推荐

APP内打开