一栋六层的宿舍,一层有12间宿舍,一间宿舍两个水龙头、一个淋浴喷头;采用市政直接供水方式。引入管DN80钢管,DN50水表,表后有一管道泵,泵后一压力表(标高为一层地坪标高);其后分成两根DN63(PP-R)管,各供给6根立管;立管六层DN25,五层DN32,一~四层DN40(PP-R)。 问题:宿舍无用水时水压为0.35MPa,宿舍全用水时压力表显示为0.1MPa,且水只能供给到三层,我的疑问是这0.25MPa那去了?引入点至压力表出的水头损失,怎会如此大?
望各位兄台,老师多多指教。谢谢!
22楼
水泵流量选小了,另外压力表应安装在水泵出口处。
回复
23楼
水泵偏小,运转时,过流,水泵不能在设计工况运转.
回复
24楼
换掉水泵,管径变大,出水还是问题呀。我也曾经遇到过类似的问题,一直找不到解决的好办法。麻烦各位高手指点一下!谢谢
回复
25楼
我们住的宿舍楼就经常发生水锤现象,而且好象压力很大,一共六层楼,我们在四楼都是很大,屋顶是设了水箱的!!!
水锤现象怎么解释呢?
我是新手,望多多指教!!
回复
26楼
哈哈,有问题大家解决 顶
回复
27楼
我是搞建筑设备的希望大家多联系
回复
28楼
泵的流量偏小、管径的偏小。因为宿舍的同时使用系数比较大。
回复
29楼
看了大家留言,也明白了点。虽然我还没工作
继续呀......
回复
30楼
管径偏小的缘故吧~~~管径改大点试试
回复
31楼
我也觉得是泵选小了或是管径偏小了
回复