学生宿舍的怪事?(帮我找原因)
cqybzxw
cqybzxw Lv.2
2003年08月01日 16:59:12
只看楼主

一栋六层的宿舍,一层有12间宿舍,一间宿舍两个水龙头、一个淋浴喷头;采用市政直接供水方式。引入管DN80钢管,DN50水表,表后有一管道泵,泵后一压力表(标高为一层地坪标高);其后分成两根DN63(PP-R)管,各供给6根立管;立管六层DN25,五层DN32,一~四层DN40(PP-R)。 问题:宿舍无用水时水压为0.35MPa,宿舍全用水时压力表显示为0.1MPa,且水只能供给到三层,我的疑问是这0.25MPa那去了?引入点至压力表出的水头损失,怎会如此大?

望各位兄台,老师多多指教。谢谢!
免费打赏
jue80
2003年08月03日 20:01:54
12楼
我是搞设备的,同意jsxzqrk 水泵流量小
回复
lj92819
2003年08月03日 20:51:47
13楼
水泵偏小
回复
kenzo_n
2003年08月06日 21:20:02
14楼
水婕 发短消息

--------------------------------------------------------------------------------
已知:
集体宿舍、旅馆、招待所、宾馆 a=2.5 b=0
(1) 洗水盆水龙头:
0.75当量 x 144 = 108 当量
(2) 淋浴器:
0.75当量 x 72 = 54 当量
(3) 大便器(自闭式冲洗阀):
6.0当量 x 72 = 432 当量
-----------------------------------------------------
计算结果:
总当量:594
设计流量:12.19L/S
当采用管径DN100时,流速V=1.49m/s.
当采用管径DN125时,流速V=0.94m/s.
当采用管径DN150时,流速V=0.68m/s.
-------------------------------------


我还用说什么呢!
回复
wlpd2003
2003年08月07日 19:01:13
15楼
水泵选型不合理。流量大时扬程偏少。另请问各位自闭式冲洗阀按Ng=6当量合理吗?因现在阀一般采用DN20而非DN25。
回复
z80920
2003年08月07日 19:43:24
16楼
woai007
回复
xsj9428
2003年08月09日 11:29:48
17楼
水婕算的还可以,按同时给水设计秒流量算,两者结果相差不大.
回复
xiananhui
2003年08月09日 12:57:21
18楼
我觉得也是泵选小了,换个大是试一试
回复
clxtwolf
2003年08月09日 14:26:20
19楼
泵的流量小了,供水能力不够
回复
cqybzxw
2005年01月05日 14:00:22
20楼
学生宿舍的怪事?(帮我找原因)
回复
xtgxylihaihui
2005年01月06日 15:22:48
21楼
怪事不怪,哈哈
回复

相关推荐

APP内打开