学生宿舍的怪事?(帮我找原因)
cqybzxw
cqybzxw Lv.2
2003年08月01日 16:59:12
只看楼主

一栋六层的宿舍,一层有12间宿舍,一间宿舍两个水龙头、一个淋浴喷头;采用市政直接供水方式。引入管DN80钢管,DN50水表,表后有一管道泵,泵后一压力表(标高为一层地坪标高);其后分成两根DN63(PP-R)管,各供给6根立管;立管六层DN25,五层DN32,一~四层DN40(PP-R)。 问题:宿舍无用水时水压为0.35MPa,宿舍全用水时压力表显示为0.1MPa,且水只能供给到三层,我的疑问是这0.25MPa那去了?引入点至压力表出的水头损失,怎会如此大?

望各位兄台,老师多多指教。谢谢!
痛并快乐
2003年08月01日 17:12:00
2楼
情况和泄压原理相似。
管道水泵的特性曲线可能很陡,闷泵时压力大,流量加大一点压力降低很快!!
回复
wyhyahui
2003年08月01日 17:12:58
3楼
宿舍都用水时,你可以算算正常情况下水龙头和莲碰头的流量是多少,和你的泵的流量,再核算一下此时的DN 50(80)的流速,你就知道原因了。
再者,设计的同时系数,你知道吗?
回复
痛并快乐
2003年08月01日 17:14:31
4楼
还有可能管径偏小,宿舍各卫生器具的同时使用系数比设计选用值大!!
回复
jsxzqrk
2003年08月01日 18:08:05
5楼
管道泵选型应按无调节水箱(罐)选型,即按设计秒流量选型,根据你说的情况,整幢楼的设计秒流量应为6.7L/s,请校核管道泵的额定流量,看是不是管道泵选小了.
回复
liujun2220310
2003年08月01日 19:19:42
6楼
泵选小了
回复
lgsss_2001
2003年08月01日 21:06:41
7楼
泵的流量偏小、管径的偏小。因为宿舍的同时使用系数比较大。
回复
zjf2002
2003年08月01日 23:07:19
8楼
水表装到泵出水管试试!
回复
2121zc
2003年08月02日 02:26:05
9楼
管径偏小,宿舍各卫生器具的设计同时使用系数100%!!
回复
ouyibing
2003年08月02日 11:36:19
10楼
可能是管道泵的流量不够吧。
回复
g.p.s
2003年08月02日 12:05:23
11楼
我也觉得是泵选小了或是管径偏小了。