大地块含五星级酒店、饭店、大超市、办公楼的冷热源问题
mingtian0363
2011年09月26日 13:46:00
来自于中央空调
只看楼主

大地块含五星级酒店、饭店、大超市、办公楼的冷热源问题,如题,选择冷热源是按各个单体独立设计还是合起来设计?从控制管理方面考虑,我觉得应该是分开独立设计。

大地块含五星级酒店、饭店、大超市、办公楼的冷热源问题,如题,选择冷热源是按各个单体独立设计还是合起来设计?从控制管理方面考虑,我觉得应该是分开独立设计。
免费打赏
chenhua421
2011年09月26日 16:02:24
2楼
如何分开独立设计呢?请继续.
回复
mingtian0363
2011年09月26日 16:44:34
3楼
在相应的地下层设设备机房
回复
php19821983
2011年10月28日 14:57:04
4楼
建议你召开一个冷热源方案专题会议,互相pK一下。。结合项目的特点,定位再来选择。
回复
zk厚德载物
2011年10月28日 15:37:42
5楼
有好东西一定分享:119G 的网盘刚开启 好像是我知道容量最大的免费网盘 不管你信不信 反正我信了 http://www.119g.com/reg/ZKXOPOWO.html
回复
cnbbzz
2011年11月28日 22:30:05
6楼
以资产分割、管理的需求来考虑吧,基本这是第一位的,我们暖通本身的优缺点分析放在最后了。按资产分割、管理的需求,一般都要求分开,但也不一定分得很细。
回复
yzhchlan
2011年12月01日 11:17:00
7楼
各个单位独立设计
能准确分户是很重要的
回复
chinalnkydlzc
2011年12月01日 16:46:37
8楼
先说一下,你的地块有多大!你自已的产权方式是什么?以后运营模式是什么?做整体的,做分散的都可以实现,你所要求的东东。
回复
snail_yin
2011年12月02日 17:58:53
9楼

同意,这种项目决定冷热源独立还是分开的最主要原因是自持与销售、物业管理方是否分开等,同时再结合运营时间等因素。