供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?需要做什么特殊处理吗?在东北地区冰冻线都很深,管道直埋改怎么处理呢?
供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?需要做什么特殊处理吗?在东北地区冰冻线都很深,管道直埋改怎么处理呢?
22楼
供热管道埋设在冻土层怎办,保温做多厚能达到绝热效果?因为地基基础是冻土,不能做地沟只好直埋
回复
23楼
加保温
和满足管顶覆土的要求
回复
24楼
应该还有规定看冰冻线的啊
回复
25楼
1. 可以
2. 一定要做处理:
A 满足抗压最小覆土深度
B 做保温,方法有:(1)保温管道设置在距保温管道四周150MM的管沟[砖砌或混凝土)内,内添保温灰.
(2)直挖管沟,沟底铺保温优的材料(聚苯或聚酯等)周围距保温管道200MM,一直回填到地面
回复
26楼
覆土深度满足规范要求保温和外护管用成品 就一定没问题
回复
27楼
直埋管道最小覆土深度按规范做就可以了
回复
28楼
直埋敷设管道最小覆土深度是考虑管道受力条件要求的,供热管道有保温不用考虑冰冻线,呵呵
如果考虑冰冻线,供热管道架空安装又怎么考虑呀? ^_^^_^^_^
回复
29楼
非常感谢!直埋热力管道可以敷设在冻土深度以下,对吗?
回复
30楼
好帖!学习了!:handshake :lol
回复