请教:供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?
whispering
whispering Lv.3
2006年07月17日 08:27:02
来自于采暖供热
只看楼主

供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?需要做什么特殊处理吗?在东北地区冰冻线都很深,管道直埋改怎么处理呢?

供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?需要做什么特殊处理吗?在东北地区冰冻线都很深,管道直埋改怎么处理呢?
免费打赏
liu_yingchun73
2006年07月29日 21:26:24
22楼
供热管道埋设在冻土层怎办,保温做多厚能达到绝热效果?因为地基基础是冻土,不能做地沟只好直埋
回复
jhs95s
2006年08月01日 14:06:54
23楼
加保温
和满足管顶覆土的要求
回复
ssy_0311
2006年08月05日 15:40:38
24楼


应该还有规定看冰冻线的啊
回复
edilaobai
2006年08月07日 21:31:11
25楼
1. 可以
2. 一定要做处理:
A 满足抗压最小覆土深度
B 做保温,方法有:(1)保温管道设置在距保温管道四周150MM的管沟[砖砌或混凝土)内,内添保温灰.
(2)直挖管沟,沟底铺保温优的材料(聚苯或聚酯等)周围距保温管道200MM,一直回填到地面




回复
liuhaoyang2005
2006年08月08日 14:34:03
26楼
覆土深度满足规范要求保温和外护管用成品 就一定没问题
回复
hhhttx
2006年10月25日 14:56:02
27楼
直埋管道最小覆土深度按规范做就可以了
回复
feiwenlong
2006年10月29日 09:16:38
28楼
直埋敷设管道最小覆土深度是考虑管道受力条件要求的,供热管道有保温不用考虑冰冻线,呵呵
如果考虑冰冻线,供热管道架空安装又怎么考虑呀? ^_^^_^^_^
回复
softhappy
2008年03月17日 21:02:47
29楼
非常感谢!直埋热力管道可以敷设在冻土深度以下,对吗?
回复
softhappy
2009年05月20日 10:21:32
30楼
好帖!学习了!:handshake :lol