请教:供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?
whispering
whispering Lv.3
2006年07月17日 08:27:02
来自于采暖供热
只看楼主

供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?需要做什么特殊处理吗?在东北地区冰冻线都很深,管道直埋改怎么处理呢?

供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?需要做什么特殊处理吗?在东北地区冰冻线都很深,管道直埋改怎么处理呢?
yujun518
2006年07月17日 09:46:42
2楼
外缠加热电缆,行吗,我是做直埋管道的,但是还没遇到这种情况
回复
lrd2334
2006年07月17日 21:32:52
3楼
没有什么问题,正常做即可。我单位已经干过好多了,根本不用伴热,也不用特殊处理。
回复
lwjlwj
2006年07月17日 23:40:49
4楼
供热管道直埋敷设在冰冻线以上,首先的管顶覆土须满足规范要求,否则需加防护。
回复
xufeng12755
2006年07月18日 07:32:06
5楼
加保温
和满足管顶覆土的要求
就可以了
没有什么其他的要求了吧
根本不用伴热,也不用特殊处理。
回复
pingfan123
2006年07月18日 08:35:32
6楼
同意5楼的说法,满足管顶覆土的要求就可以了
回复
luyuan1108
2006年07月18日 08:49:54
7楼
一般来说对于直埋,输送湿燃气的燃气管道,给水管道必须在冰冻线以下埋设,供热管道可以在冰冻线以上,我觉得应根据当地经验采取适当措施。仅供参考
回复
思想集大成者
2006年07月18日 09:07:19
8楼
只要符合覆土厚度就可以 一般是-800左右 作保温 别的不用
回复
风雪归柴门
2006年07月18日 11:32:31
9楼
除非条件所限,尽量不要敷设在冰冻线以上。若必须敷设,则应通过经济技术分析,对比加厚保温投资及热损失后才能确定.
回复
baifan1968
2006年07月18日 19:21:33
10楼
回复
hxp612
2006年07月19日 10:20:55
11楼
东北的冰冻土层应该是室外地坪-1.000米 覆土厚度就-800左右 应该没啥问题
回复

相关推荐

APP内打开