供热管道直埋敷设问题 清高手帮忙
kkk1230123
kkk1230123 Lv.2
2006年09月26日 13:51:33
来自于采暖供热
只看楼主

两座建筑物之间(一个是7层居民楼,一个是3层楼)只有宽5米、长65米的通道,下挖1.5米,宽1.2米的沟槽,要安装直径是377X377的两条并行热力网热水供热管道,行吗,如果安装了能通过验收吗? 应该怎么解决请高手解释,最好带规定

两座建筑物之间(一个是7层居民楼,一个是3层楼)只有宽5米、长65米的通道,下挖1.5米,宽1.2米的沟槽,要安装直径是377X377的两条并行热力网热水供热管道,行吗,如果安装了能通过验收吗? 应该怎么解决请高手解释,最好带规定
免费打赏
wilsonsport
2006年09月26日 18:19:31
2楼
根据城市热力网设计规范热力管道大于DN300的,距建筑物基础最小间距是3米。你在两栋楼之间埋管道是不符合设计规范的
回复
lwjlwj
2006年09月26日 18:35:45
3楼

是的,个人认为可以考虑一下局部架空,毕竟两座建筑物之间可能有很多其它管线,即使不考虑与建筑物基础最小间距,也是很难做到符合要求的。
回复
ningjie71
2006年09月26日 23:43:08
4楼
只要能放下就行啊,只要5米宽的地方没有象天然气或电缆等管线就行,外线工程一般不需要验收吧,除非建设单位不愿意;或者就架空吧.
回复
sirrandy
2006年09月27日 10:03:29
5楼


赞同
回复
sxhmrjt
2007年01月16日 09:46:31
6楼
把管道集中设置在管沟内,一切问题解决
回复
sxhmrjt
2007年01月16日 09:50:10
7楼
如果还有问题,是否可以考虑管道设置在建筑物地下室内,即省造价有解决问题
回复
dongcuifeng01
2007年01月16日 15:12:42
8楼
学习一下,还没做过外线!
回复