两座建筑物之间(一个是7层居民楼,一个是3层楼)只有宽5米、长65米的通道,下挖1.5米,宽1.2米的沟槽,要安装直径是377X377的两条并行热力网热水供热管道,行吗,如果安装了能通过验收吗? 应该怎么解决请高手解释,最好带规定
两座建筑物之间(一个是7层居民楼,一个是3层楼)只有宽5米、长65米的通道,下挖1.5米,宽1.2米的沟槽,要安装直径是377X377的两条并行热力网热水供热管道,行吗,如果安装了能通过验收吗? 应该怎么解决请高手解释,最好带规定
2楼
根据城市热力网设计规范热力管道大于DN300的,距建筑物基础最小间距是3米。你在两栋楼之间埋管道是不符合设计规范的
回复
3楼
是的,个人认为可以考虑一下局部架空,毕竟两座建筑物之间可能有很多其它管线,即使不考虑与建筑物基础最小间距,也是很难做到符合要求的。
回复
4楼
只要能放下就行啊,只要5米宽的地方没有象天然气或电缆等管线就行,外线工程一般不需要验收吧,除非建设单位不愿意;或者就架空吧.
回复
5楼
赞同
回复
6楼
把管道集中设置在管沟内,一切问题解决
回复
7楼
如果还有问题,是否可以考虑管道设置在建筑物地下室内,即省造价有解决问题
回复
8楼
学习一下,还没做过外线!
回复