供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?需要做什么特殊处理吗?在东北地区冰冻线都很深,管道直埋改怎么处理呢?
供热管道直埋敷设在冰冻线以上有问题吗?需要做什么特殊处理吗?在东北地区冰冻线都很深,管道直埋改怎么处理呢?
12楼
同意9楼的
直埋供热管道的布置只要根据管径和是否在车行道下满足最小覆土深度即可。
回复
13楼
不对吧,沈阳的冻土层是-1.48米,哈尔滨是--2.05米,直埋管道覆土到底该是多少?
回复
14楼
中华人民共和国行业标准《城镇供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)3.1.2条
直埋敷设管道最小覆土深度
管径 50-125 150-200 250-300 350-400 450-500
车行道下 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2
非车行道下 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
回复
15楼
要根据本地区的冰冻层深度,尽量在冻土以下,管道要做保温防腐处理,电伴热就不用了,覆土厚度如果有车辆行驶至少也得要一米,比较安全
回复
16楼
加保温,并满足敷土要求即可.
回复
17楼
楼上各位说得有理,满足埋深,防重压,此外保温,建议用聚胺脂保温,一点问题没有,明设的热力管道用这一保温做好了,雪落上都不化
回复
18楼
偶在东北!冰冻线-1.500,偶也做过冰冻线-2.600的采暖,其实没有那么复杂!只要埋在地面下1.30米就可以了,管道做聚氨酯保温,外做玻璃钢保护层就好了!!!!
回复
19楼
规范才是根据,才是权威!
我做过供热管道,用的是预制保温直埋管,虽然即使敷设在冰冻线以上问题也不大,但是还是老老实实按规范做.
敷设在冰冻线以上主要是怕管子被冻裂,保温做好就没啥问题呀,加伴热?没必要吧...
回复
20楼
加保温层,外加保护
覆土深度满足规范
回复
21楼
最好埋到冰冻线以线,如果有特殊情况外加保温材料进行处理。当然还要参考当地的设计规范
回复