一类高层地下室的污水泵都是消防负荷吗,可以与排烟风机等消防负荷共用互投箱吗?

一类高层地下室的污水泵都是消防负荷吗,可以与排烟风机等消防负荷共用互投箱吗?
免费打赏
zgd301
2006年07月17日 22:17:29
12楼
按消防设备供电,即双电源供电,那算不算消防负荷?可以和排烟风机,防火卷帘共用回路供电吗?
回复
zgd301
2006年07月17日 22:24:52
13楼
规范中自动控制设备中从来没有提到污水泵,设计手册也是把高层建筑中的污水泵和生活泵,普通客梯等作为重要负荷。不知道把污水泵作为消防设备是从哪里得来的?
回复
lyq13703983100
2006年07月17日 22:45:19
14楼
一类高层地下室的污水泵不是消防负荷,是一级负荷!!
不要把消防负荷和一级负荷搞混了!!
回复
handongxu
2006年07月17日 23:07:54
15楼
是的,地下室的污水泵必须与消防同回路并引用双电源切换. 不用理由就是笨想,如果发生火灾大量消防用水喷出,而如果此时污水泵不与消防同回路,市电以断,那嘛岂不是水漫金山.救了火灾发了水灾,地下室将是养海豚的最佳场地.哈哈哈
回复
handongxu
2006年07月17日 23:12:37
16楼
哎晕,套书本是没用的要有实际经验,那会叫人 笑死的.实践出真知.很简单的 问题能跑到 补偿上去.哎我干了16年的安装呀,没有这么多罗嗦事
回复
wuxianchuangyi
2006年07月17日 23:13:28
17楼
取决于给排水专业
回复
cgp0011
2006年07月17日 23:53:22
18楼
人是活的,规范是死的,没出问题算你好运,出了问题该你倒霉。
回复
lluwu
2006年07月18日 09:52:52
19楼
地下室的污水泵在规范里没有明确指出是否属消防负荷,但作为长期做设计的工程师应该明白低压配电房和柴油发电机房一般都设在地下室,如果在发生火灾地下室喷淋和消火栓的水全流入地下室,污水泵又没保证电源供电,污水泵不能排水,势必造成地下室所有供电设备全淹没,还能谈得上为其他消防设备供电吗?
回复
weina201
2006年07月18日 10:24:03
20楼

同意!
回复
children123
2006年07月18日 11:05:20
21楼
图审要求双电源切换,不管什么负荷用双电源就是了
回复