我最近遇到一个项目,要求用-30度夜氨做冷源.供生产车间空调,我设计一个乙二醇中间系统,终端设备为风管,请指点是否可行

我最近遇到一个项目,要求用-30度夜氨做冷源.供生产车间空调,我设计一个乙二醇中间系统,终端设备为风管,请指点是否可行
免费打赏
689090
2006年07月17日 15:44:35
2楼
具体点了,理论上是可以的
回复
zys0000
2006年07月17日 16:03:34
3楼
用-30度液氨做冷源!!!真是浪费能源,液氨是副产品吗?
回复
ksl1958
2006年07月18日 14:12:22
4楼
不是副产品但已建有-30度系统
回复
guochao790117
2006年07月29日 11:11:22
5楼
具体原理见下图,这种做法在低温冷库加工间是很常见的,不知道你要求的室内设计温度是多少?我们通常的做法是25%的乙二醇作介质,乙二醇的供回液温度为-5/0℃,或-3/2℃。这主要要看室内的设计温度是多少。末端采用乙二醇冷风机、空气处理机或风机盘管都可以。但是上述末端设备都需要进行出力的校核,因为进出风温度、供回液温度与常规不同,并且乙二醇的传热系数与水不同。并且要注意防止乙二醇结冰,因为25%的乙二醇的冰点在-12度左右。最好要与制冷专业配合。
回复
dabia
2007年04月14日 11:20:02
6楼
我请问下 蒸发器中乙二醇的和R22的换热系数和 传热温差 怎么解决知道啊??
回复
dabia
2007年04月14日 11:20:54
7楼
那位大侠能告诉我下!!
无比感激
回复
jinxinghero
2012年02月12日 21:17:10
8楼
这个实习时,化肥厂用的就是氨系统,这个味道太难闻了~