2" 镀锌管1个小时能漏多少水???
superamerican
2003年07月31日 20:25:08
只看楼主

大家谁会算啊?????^_^,我算下来是140吨哟

大家谁会算啊?????^_^,我算下来是140吨哟
lj92819
2003年08月03日 20:48:12
12楼
对。140吨错。
回复
superamerican
2003年08月03日 20:56:27
13楼
那应该是多少呢?^_^
楼上的凭什么说不对?
回复
superamerican
2003年08月03日 21:06:55
14楼
z+p/Y+v2/2g=常数
这里v2/2g=20
算下来v=20m/s
^_^,理论上
可以建个小模型,一个20m高的水塔下面有个DN50的放出管,
放一个小时水,很简单,自己算算看吧


回复
xiejy16888
2003年08月04日 10:44:47
15楼
一般情况下能出10吨水
回复
wuxue77
2003年08月05日 10:20:42
16楼
2寸的管径应该是指DN65的了。
还有算2小时不应该是考虑什么流速的了。要看流量是多少了。
假设是1L/S的话就是3.6吨/小时了。
回复
zm1370578
2003年08月05日 22:16:34
17楼
笨!具体情况要具体对待。要看1、该镀锌钢管水压力 2、漏水后这个压力还能保持吗
回复
superamerican
2003年08月08日 22:07:57
18楼
没有建设性意见
回复
xgh99998888
2003年08月13日 10:41:07
19楼
同意zm1370578 的说法,压力是关键,假如说是漏水,估计压力是恒定的。
回复
superamerican
2003年08月14日 21:56:32
20楼
全是废话,有没有人会算?????????
回复
fifa
2003年08月15日 09:17:49
21楼
2寸=DN50
用自由出流:H=αv2/2g算出V,然后
Q=W.V
不知道对否,请指正!
回复

相关推荐

APP内打开