雨水管敷设问题
chenan619
chenan619 Lv.2
2011年09月25日 21:12:58
只看楼主

DN800雨水管沿高差20米挡墙敷设,有没什么好的做法,应采用何种管材?

DN800雨水管沿高差20米挡墙敷设,有没什么好的做法,应采用何种管材?
免费打赏
huangzhimin
2011年09月26日 15:20:21
2楼
DN800mm雨水管沿高差20m挡墙敷设情况交待不清:
1、雨水管敷设与挡墙关系是平行?还是垂直?
2、高差20m是指挡墙内外?还是沿挡墙前后?
回复
chenan619
2011年09月26日 16:26:49
3楼
挡墙是几乎垂直的,挡墙上的雨水管要接入下个台地,高差20~30米。做跌水井没位置,也超过图集的范围了
回复
若水
2011年09月27日 09:08:39
4楼
贴着挡墙做急流槽,槽内可加设消能齿,增强消能,分级跌落,低下设消能池。
回复
chenan619
2011年09月28日 10:33:48
5楼
谢谢 做急流槽什么的还是要占地 有直接用管近乎垂直接下来的吗 实际工程有何不妥?有看到直接用混凝土管或钢管像给水管一样附壁敷设,运行效果不知如何
回复
goneinwind
2011年09月28日 11:14:51
6楼
本人没有做过,但认为直接用钢管像给水管一样附壁敷设是可行的,上游检查井采取措施防止竖管虹吸,注意下游消能,竖管管径按满流核算。