排烟风机的防止远方误操作的安全措施是如何考虑的,请各位大侠不吝赐教
排烟风机的防止远方误操作的安全措施是如何考虑的,请各位大侠不吝赐教
2楼
用电气联锁或机械联锁。比先开了某一电机后才能启动排烟风机,或是先打开某一闸门才能启动排烟风机
回复
3楼
50055-93第2.6.4条说:自动控制或联锁控制的电动机,应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施;远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危机周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮。
这样的话,我们在设计时,是不是要加说明:厂家作二次控制时要有这种联锁关系,还是在图纸上画出来。
回复