如题,请教各位,具体要如何操作?甲方要求能集中控制客房空调,用通过接触器的方法,系统图要如何画?配线怎么配?原理图要怎么画?注:已出的电施图中,客房空调回路是引自客房配电箱的。
如题,请教各位,具体要如何操作?
甲方要求能集中控制客房空调,用通过接触器的方法,系统图要如何画?配线怎么配?原理图要怎么画?
注:已出的电施图中,客房空调回路是引自客房配电箱的。
2楼
望有经验的前辈,或者知道做法的同学,多多指教,谢谢!
回复
3楼
中央空调的开度也要在房间控制,分体空调更不用说了,“甲方要求能集中控制客房空调”的要求中,具体要求如何控制?
回复
4楼
多谢区管关注和解答!
甲方的要求是:温度没达到一定要求前,不允许用空调,比如冬天并不太冷的时候,夏天也不太热的时候,因此宾馆基本上是供剧组使用,比如白天时段,也集中关掉,避免某些房间人没在空调却还开着。
回复
5楼
中央空调可以在通向客房的通道关闭,分体空调只能由电源回路控制了,但电源是由插卡开关控制,集中控制难度非常大吧?
回复
6楼
“客房空调回路是引自客房配电箱”说的是设置在每间客房的配电箱?要集中控制的话,那只能把空调的电源单独设置配电箱,每个客房单独一个回路,回路还得接进客房的插卡开关。
回复
7楼
客房的空调不是从客房内的配电箱配出的吗?要离开客房,拔下房卡,房间里都没电了,还需要集中控制吗?
回复
8楼
现在很多的开关,拔出来了,可以塞点东西,就不断电了。
而且人走断电不是甲方的唯一要求,业主还要控制时间段。
回复
9楼
版主正解。
系统图要如何画?配线怎么配?原理图要怎么画?
回复
10楼
求指教。
QQ:3934975
回复
11楼
用正泰NCH8-20接触器,主触点接客房内电源,线圈电源由信号线放至集中控制点不就完成了吗。
回复