电压互感器V-V接法讨论
wyxsacf
wyxsacf Lv.9
2006年07月14日 14:42:42
来自于变压器
只看楼主

电压互感器V-V接法,不知有谁接触比较多或正在应用(谁在实际中真正正在应用这种接法的互感器),请大家谈一下它的应用和相关一些问题。主要讨论这种接法的互感器应用在什么场合?

电压互感器V-V接法,不知有谁接触比较多或正在应用(谁在实际中真正正在应用这种接法的互感器),请大家谈一下它的应用和相关一些问题。主要讨论这种接法的互感器应用在什么场合?
chenghuangjulv
2006年07月16日 16:54:59
2楼
10kV及6kV变压器的计量箱都采用的是电压互感器V-V接法,还有在变电站中,10kV及6kV的计量PT也是V-V接法呀!
我说的对不?
回复
lyg_1974
2006年07月16日 23:23:38
3楼
用得比较多,但主要用于不需要采集相电压和零序电压的场所.如果对相电压和零序电压没有要求,采用V/V接线也是一个不错的选择
回复
sitongbada
2006年07月17日 22:20:00
4楼
楼上说得不错!哈哈
在小型的厂矿企业的10kV及6kV配电室中用得比较多,这种接法可以节省一组PT,又可以满足计量的要求,节省了投资,所以在小型的厂矿企业中很受欢迎。但是由于其不能采集对地相电压和零序电压,所以无法用作绝缘监察,所以在变电站中很少采用。
回复
kam
2006年07月25日 23:05:28
5楼
我厂380V厂用电母线PT均采用这种接法,省一只PT。但不能准确测量三相四线负荷,因而电表度都直接采用母线电压。
回复
sitongbada
2006年07月26日 21:43:56
6楼
哈哈,楼上的兄弟,380V系统为三相四线制,所以不允许用V-V接法作为计量,再说380V系统也没必要用PT
回复
lulu-0425
2006年10月29日 14:18:36
7楼
380V系统可以直接使用3×220/380V的三相四线电能表,电压可以直接接,没必要用PT
回复
cqdianli
2006年10月29日 17:17:29
8楼
这种接法不错,现在很多地方都在采用,虽然我是刚从事该行业的,但是在我工作的这段时间里我还是了解拉一些知识.所以有什么说的不对的地方还请各位弟兄伙些指导指导
回复
fjkaka
2006年10月30日 10:36:56
9楼
10KV系统用VV接法,省一组PT,可测各相相电压和线电压
回复
gyjsfswz
2006年10月30日 16:10:51
10楼
3-66KV不接地系统或经消弧线圈接地系统中,采用V-V型接法的PT可减少铁磁谐振过电压的可能性。
回复
sbudng_06
2006年10月30日 17:11:16
11楼
10KV系统常用,二次测量和控制.
回复

相关推荐

APP内打开