保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?
保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?
22楼
学习中@!
回复
23楼
学点东西了
回复
24楼
设计单位过于理想化了,70的保护层在实际施工中要保证完全无裂缝是比较困难的,这个没办法,责任肯定在你们,最好是跟甲方、设计沟通下,看能不能搞个变更,把后续未施工的剪力墙保护层改小,或者你们自己直接加温度筋,如果想通过控制楼上说的那几个因素操作的话,那麻烦得很,而且也不见得有效果...
回复
25楼
跟票!赞同保护层太厚的说法!
回复
26楼
有点厚了 是
回复
27楼
看似不是温度裂缝!!!
回复
28楼
70的保护层有点厚,跟设计院商量一下,以后要在表面增加防裂钢筋网。
回复
29楼
个人感觉没有什么问题,保护层厚有可能是混凝土骨料沉降,上层是浮浆收缩造成的,要看看裂缝有多深
回复
30楼
学习中。。。。。
回复
31楼
70你用得是钢丝网 ?
回复