保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?
保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?
12楼
个人认为还是混凝土养护不到位造成的裂缝,与保护层关系不大
回复
13楼
回复
14楼
一般保护层没这么厚的,除非在基础底板无垫层的情况下。
回复
15楼
70保护层哪个白痴设计的~!不裂都奇怪呢~!
回复
16楼
横向,纵向都有吗?用的是不是商品混凝土,估计还是混凝土问题,与保护层厚度无关
回复
17楼
学习了。。。。。。
回复
18楼
裂缝于保护层没有关系、现在出了11G-101规范保护层加厚了、你工地剪力墙出现裂缝原很多
(一):配合比有关系、(二)、塌落度(三)钢筋间距、(四)养护、(五)天气干燥、(六)石仔大(七)沙含泥质过多
回复
19楼
是不是混泥土有关系啊
回复
20楼
主要原因还是施工问题:混凝土的配合比、塌落度等。与保护层没有直接关系。
是不是无筋混凝土肯定会裂缝了。
回复
21楼
70有点厚了 地下室防水混凝土一般也就40这样 基础地板无垫层时才70厚保护层啊
啊
回复