保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?
保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?
2楼
希望前辈指导指导~~
回复
3楼
没有温度筋?什么环境下需要70mm的保护层?混凝土是否有加纤维之类的抗裂剂?
回复
4楼
70保护层哪个白痴设计的~!不裂都奇怪呢~!
回复
5楼
保护层太厚了。
回复
6楼
保护层太厚,内部温度太高,水化热太高,无法散热,产生裂缝
回复
7楼
这个是有点厚
回复
8楼
受力钢筋的混凝土保护层的厚度不得小于钢筋的公称直径。不清楚你那剪力墙是什么环境类别,设计是怎样的。最小70的就看到个地下连续墙外侧,规范里一般都是规定最小值。二三类增加5mm。