保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?
保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?
32楼
这种裂缝很常见,楼主有没有干过钢筋混凝土水池?水池的池壁上会出现这些。有些是在模板内就已经生成,有些是在拆模后几天甚至几个月后生成。用的还是商品混凝土。这个跟混凝土的配合比有很大关系。粗骨料粒径过小,坍落度过大,工人现场私自加水过多,混凝土自身收缩、温度应力等都是诱因。裂缝宽度在0.2㎜以下的是允许的。水池子这种裂缝需要简单处理,不漏水就行。剪力墙的这种裂缝没什么大碍,不是结构的问题。因此,该产品可以放心使用,不必担忧。
后续施工中和搅拌站联系好,粗骨料粒径控制一下,坍落度不要太大,100-120就行,现场不要私自加水,浇筑后不要急着拆螺杆,拆钢管,强度达到50%以上再拆模。环境温度不是人能控制的,但是浇水养护的工作可以加强。
回复
33楼
板墙结构裂缝的产生主要还是由于基础和板墙的混凝土浇筑间隔时间太长,由此造成基础混凝土和板墙混凝土的收缩率不同,使得基础混凝土对筒壁混凝土的应力造成制约而产生裂缝。
避免板墙结构混凝土裂缝的产生,应尽量缩短基础与板墙施工的间隔时间。保护层70mm太大了,我单位施工的三峡电站输送至上海的换流站防爆墙主筋表面均增加钢筋网片,保护层20mm,抗裂效果很好。
回复
34楼
70mm厚的保护层其内部应配置抗裂钢筋网片,如果是地下连续墙的话可以考虑在墙体内配置少量预应力筋作为抵抗温度应力之用,效果很好!
回复
35楼
你没有加钢丝网
回复
36楼
因为不知道配置钢筋、剪力墙板厚、浇捣情况、混凝土、环境、结构位置等等,所以不好说,个人觉得跟保护层厚度关系不大。
回复
37楼
我认为40的保护层够了
回复
38楼
70厚好像规范里有见到有这个数值,应该是养护不当。
回复
39楼
是不是砼保护层厚度太厚了
回复
40楼
过来学习的!!!
回复
41楼
根据结果设计规范要求:外墙迎水面此时应设置抗裂网片,有没有设计?
回复