TN-S系统至各个分配电箱接地PE线可以共用一条回路嘛
zwl--
zwl-- Lv.2
2011年09月25日 11:14:42
只看楼主

TN-S系统三相五线制,从总配电电箱引至各个分配电箱的接地PE线可以共用一条回路嘛?如果可以的话,接地线规格怎么定?分配电箱的容量不一样,对应电缆大小也不一样的吧~~~

TN-S系统三相五线制,从总配电电箱引至各个分配电箱的接地PE线可以共用一条回路嘛?如果可以的话,接地线规格怎么定?分配电箱的容量不一样,对应电缆大小也不一样的吧~~~
免费打赏
电电电
2011年09月25日 11:46:57
2楼
应该可以吧,PE线不属于带电导体,共用的话按规范来呗,相线小于16,PE用16,大于16,用相线的一半。