地下室用消防高位水箱高在6层屋面需不需再加稳压罐和泵
wwx2212
wwx2212 Lv.2
2003年07月29日 14:05:18
只看楼主

一专这地下室(汽车库3000M2)用消防高位水箱设在6层屋面(约18高),在水箱边上台阶需不需再加稳压罐和泵?不知压头够不够,屋面水箱现设为18m3.

一专这地下室(汽车库3000M2)用消防高位水箱设在6层屋面(约18高),在水箱边上台阶需不需再加稳压罐和泵?不知压头够不够,屋面水箱现设为18m3.
zqy
2003年07月29日 17:15:58
2楼
不需要
回复
songia
2003年07月29日 17:23:03
3楼
不用~~
水箱只要保证最不利点静压7m就不须做~~~
回复
wwx2212
2003年07月29日 19:18:58
4楼
水喷淋管阻力较大,末端去掉10m,还剩8m水柱,压力够了吗?