备用照明、疏散照明回路是否可以设插座?存在=合理?
chenwu8008
chenwu8008 Lv.3
2006年07月14日 11:50:40
来自于照明工程
只看楼主

大家也许都见过,很多宾馆、商务楼、办公楼走道间有带插座的应急疏散灯和双头应急灯。。而且,很多工程师都认为这样做是可以的,是符合规范的,是否应证了一句老话:存在即合理?但是,确实有规范规定这样是不允许的:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 第11.8.15:备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。条文解释是这样的:在插座上连接消防等用电设备是不可靠的,因此不推荐在应急照明回路上装设插座。。

大家也许都见过,很多宾馆、商务楼、办公楼走道间有带插座的应急疏散灯和双头应急灯。。
而且,很多工程师都认为这样做是可以的,是符合规范的,是否应证了一句老话:存在即合理?
但是,确实有规范规定这样是不允许的:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 第11.8.15:备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。
条文解释是这样的:在插座上连接消防等用电设备是不可靠的,因此不推荐在应急照明回路上装设插座。。

其实,规范和条文说明也不完全一致:规范用-不应;条文说明用-不推荐!我晕~~!

我是初学者,希望大家对这个话题发表各自的意见,让偶学习学习!
免费打赏
加肥猫
2006年07月14日 12:18:54
2楼
民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 是技术标准,因此只能说其建议:不推荐在应急照明回路上装设插座
回复
gold_deer
2009年05月13日 17:10:19
3楼
民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 是技术标准,因此只能说其建议:不推荐在应急照明回路上装设插座
回复

相关推荐