正压送风能不能这样送?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2006年07月14日 09:19:47
来自于通风排烟
只看楼主

这是-1层原先做的图

这是-1层原先做的图

1152839980638.jpg

免费打赏
tkdy2002
2006年07月14日 09:20:31
2楼
但上面风井却在电梯大堂里面
不爽
回复
tkdy2002
2006年07月14日 09:21:04
3楼
能不能这样改呢?
回复
tkdy2002
2006年07月14日 09:22:29
4楼
下面这样改
我觉得可以,就是风井在最下面的地方放宽点
回复
tkdy2002
2006年07月14日 09:29:21
5楼
就像这样
回复
liuyangkee
2006年07月14日 09:39:35
6楼
位置可以改  只要是在封闭的空间内 不漏风 只有防火门隔开 起到正压送风的目的
回复
tkdy2002
2006年07月14日 09:41:31
7楼
我的意思是下面局部放大
不然只能用管道了
但-1层是人防区
能不能用管道啊?
回复
tkdy2002
2006年07月14日 14:07:30
8楼
有没与反对的意见啊?
能做还是不能做?
回复
ttdttdzcm
2006年07月14日 16:51:22
9楼
比较同意3楼得方法。。。
回复
zhangyongsx
2006年07月14日 16:52:46
10楼
可以 局部放大可以 用风管也可以 但要注意风管做法应符合人防要求.
回复
mengh0000
2006年07月24日 16:20:38
11楼
问一下,是不是有说法,地下部分与地上部分的正压送风要分开做啊。