一份精心编制的电气工程量清单标底计价(附说明和体会
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2006年07月14日 08:23:10
只看楼主

本工程量清单标底为一标准型民用住宅,由于设计非常详尽,为此本人特地下功夫,将此精心编织为一个“模版”级的文件。此文件亮点:1、 因为标准,它对许多民宅适用。2、 本清单严格按清单规范编制,清单项套项精确,特征、工作内容描述详尽,相关子项与清单项从属合理。3、 对于清单相关子项数量的统计,清单规范不明确,但本人与权威人士探讨,相关书籍及有关清单的讲座中得到的结论是应当统计的。4、 本清单“接地装置”项工作内容详细与施工一致,其中不少内容被预算员忽视。

本工程量清单标底为一标准型民用住宅,由于设计非常详尽,为此本人特地下功夫,将此精心编织为一个“模版”级的文件。
此文件亮点:
1、 因为标准,它对许多民宅适用。
2、 本清单严格按清单规范编制,清单项套项精确,特征、工作内容描述详尽,相关子项与清单项从属合理。
3、 对于清单相关子项数量的统计,清单规范不明确,但本人与权威人士探讨,相关书籍及有关清单的讲座中得到的结论是应当统计的。
4、 本清单“接地装置”项工作内容详细与施工一致,其中不少内容被预算员忽视。
5、 从属合理表现在:如接线端子是配电箱清单项的相关子项,就应该放在配电箱里,不能放在电线里,不少朋友把端子子项放在电线清单项里,这样不是很严谨的。再如接地线管应放在接地清单项里才能构成完整一项接地内容。接线盒是电气配管的子项,就不能放在灯具、开关里。
6、 配电箱的端子板外部接线也经常被不少预算员忽视。
7、 不少朋友作清单把清单号一写,数量一填,工作内容和特征描述按软件照搬,这是相当不严谨的,这方面的原则是“该写的一字不丢,该删除的一字不留”。
这也是我做造价工作的一点点心得,不过这份清单标底在完成招投标工作后,我还是发现了一两处小失误,大家不妨找一找。哈哈…………

一份标准格式的工程量清单标底计价文件(电气专业),(格式微软offfice2003虚拟打印机图片格式,在装有offfice2003办公软件的环境均能打开)
6d0112fe9b8ae108dd27.rar
208 KB
立即下载
nantongzhanglixin
2006年07月23日 16:13:55
22楼
谢了!
回复
milan123_2003
2006年07月24日 11:18:30
23楼
请问一下楼主你的是取全费的吗?还是做调整之后的啊?
回复
shenganlin2004
2006年07月24日 16:59:51
24楼
谢谢
回复
石大头
2006年07月25日 22:04:11
25楼
这个做得很规范,值得拿出来共享!
回复
jaccie82
2006年07月26日 11:35:22
26楼
谢谢分享!
回复
hsjin3273163
2006年08月01日 10:03:51
27楼
这份他编制的《电气工程量清单标底计价清单》相对完整,能主动和大家交流,值得提倡!
回复
dawujui
2006年08月01日 16:06:50
28楼
我认为你的配电箱清单项目编制有值得讨论的地方:
配电箱(030204018***)的清单计价指引中只包含:1、箱体安装;2、基础铁构件制作安装;不包含接线端子的制作安装,把接线端子安装计入配电箱安装项目应不妥当
如果这样,岂不是所有的电缆头制作安装全部要计入配电箱(柜)(030204015~030204018)中??
回复
a13920120500
2006年08月01日 17:13:57
29楼
电缆头是电力电缆安装的相关项目,它按章、节、条、项的层次国标清单按相关紧密性,把它编排到电力电缆的相关项里,而接线端子编排到了配电箱里,如果有一天新定额把接线端子编排到电线里,也不是不可能。
回复
dawujui
2006年08月02日 12:47:02
30楼
那么按照楼主的意思,对于清单计价指引是不是不用理??

将接线端子并入配电箱安装,这种方式我是第一次看到,个人认为按照工艺工序好象行。接线端子并入电线,清单指引也没有这种说法。

不知还有没有其他人也将接线端子并入配电箱安装中?对于电线的接线端子,大家是如何处理的,能有更多讨论么?

回复
a13920120500
2006年08月02日 13:34:03
31楼
那电线的指引也没说,接线端子呀,多思考多提几个问题是好的,再次重申接线端子是配电箱安装的相关项目,国标清单是这样编排的。