我这有一个小区工程,只能从一个35/10KV变电站供电到开闭所,但设计院一定要设计两台变压器,从开闭所引来两条电缆,说这叫“双电源”,请问有多少人理解“双电源”?
我这有一个小区工程,只能从一个35/10KV变电站供电到开闭所,但设计院一定要设计两台变压器,从开闭所引来两条电缆,说这叫“双电源”,请问有多少人理解“双电源”?
2楼
你是要埋怨什么吗?
还是想知道什么?
回复
3楼
自开闭站不同的两条母线引出两路电源到变配电室不同的两路电源(变压器),这就叫做双电源,任何一路电源停电时都不会影响另外一路的正常供电。
回复
4楼
楼主是北京的么?如果是北京的能不能联系,QQ:304715088。
回复
5楼
双电源一般是从不同的地方引来的两路电源.
回复
6楼
像你这个工程痕好理解啊
现在很多小区或高层都这么设计,不是非得从变电所引俩路,也可以自备发电机的。
双电源-网加网 网加自备电厂网 网加自备柴油发电机 网加蓄电池 就看你用到什么场合,你有多少资源可选择罢了。
回复
7楼
你说的是双电源,有的双电源只能满足二级负荷,有的双电源能满足一级负荷
回复
8楼
看开闭所电源情况,如果开闭所有高等级的双电源,就满足一级负荷双电源,如果没有就满足二级负荷的双电源。
回复
9楼
只能从一个35/10KV变电站供电到开闭所,怎么可能有“不同的两条母线”!居然奖励,有没有搞错!以下为:《高层民用建筑设计防火规范》,望大家认真学习!向有实践经验的师傅请教一下!
四、 结合目前我国经济、技术条件和供电情况,凡符合下列条件之一的,均可视为一级负荷供电:
1 电源来自两个不同发电厂,如图29(a)。四、 结合目前我国经济、技术条件和供电情况,凡符合下列条件之一的,均可视为一级负荷供电:
1 电源来自两个不同发电厂,如图29(a)。
2 电源来自两个区域变电站(电压在35kV及35kV以上),如图29(b)。
3 电源来自一个区域变电站,另一个设有自备发电设备,如图29(c)。
回复
10楼
问题不在于怎么设计,而在于怎么理解“双电源”? 你怎么设计我不管(只要图审能通过),但不能说这就是
“双电源”!望广大没有实践经验的工程师 认真学习讨论一下!
回复
11楼
同意楼上的说法,双电源应该是有两个不同的电源引来的,一个变压器接两组算什么双电源,照这么说电力系统也太简单了
回复