这是一家具展厅的工程,求教下一二层展厅是否要做排烟。谢谢各位热心的老师。本工程长34.2m,12.5m宽,一二层为展厅,布局一样,三层为办公
这是一家具展厅的工程,求教下一二层展厅是否要做排烟。谢谢各位热心的老师。本工程长34.2m,12.5m宽,一二层为展厅,布局一样,三层为办公
2楼
多层建筑面积超过300平方米,高层建筑超过100平方米的房间就要有排烟措施。这个房间有排烟措施是必然的了。
两边有这么多窗户,如果窗户可开启面积大于房间的2%就采用自然排烟了。
回答完毕
回复
3楼
采用自然排烟,没有问题的
回复
4楼
需排烟,采用自然排烟方式
回复
5楼
我得回答和楼上两位老师的一样,哈哈,去核一下外窗的可开启面积吧,感觉应该问题不大
回复
6楼
楼主是初入职场人士吧
回复
7楼
回复
8楼
采用自然排烟措施就行了,主要核算一下可开启窗的面积。窗户可开启面积大于房间的2%就采用自然排烟了。
回复
9楼
窗户可开启面积大于房间的2%就采用自然排烟了;应设方便开启的装置。
回复