体育馆两层,一层有个2100㎡,高8m的游泳训练场,有大于建筑面积2%的外窗的;二层有个1450㎡,高12m的篮球比赛场,也有有大于建筑面积2%的外窗的,这时该不该按中庭什么的考虑排烟量还是怎样,体育馆外形奇特,屋顶是没法放风机的。
体育馆两层,一层有个2100㎡,高8m的游泳训练场,有大于建筑面积2%的外窗的;二层有个1450㎡,高12m的篮球比赛场,也有有大于建筑面积2%的外窗的,这时该不该按中庭什么的考虑排烟量还是怎样,体育馆外形奇特,屋顶是没法放风机的。
2楼
外窗面积满足自然排烟条件就行,不用考虑中庭什么的
我做过好几个大型体育场馆了
回复
3楼
室内游泳馆池的池区要不要考虑排烟?
回复
4楼
游泳池区可以不考虑设置排烟。
另注意自然排烟窗也应满足距离防烟分区最远点不大于30m的要求。
回复
5楼
1.对于体育馆等高大空间建筑,应选用不小于该场所平面面积的5%。
2.作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。一般均设置电动排烟窗,平时可排风,消防排烟。
3.若做机械排烟,按照之前均按照面积乘以60和按照12次换气次数大值选取。
回复
6楼
很详细
回复
7楼
地下室说的很详细
回复
8楼
学习了,谢谢各位前辈。
回复
9楼
8.1.9 比赛、训练大厅设有直接对外开口时,应满足自然排烟的条件。没有直接对外开口时,应设机械排烟系统。无外窗的地下训练室、贵宾室、裁判员室、重要库房、设备用房等应设机械排烟系统。
<体育建筑设计规范>
一层泳池若有直接对外的门,且满足自然排烟,可以不设机械排烟
二层篮球馆应设排烟,可按中厅考虑
体育建筑设计规范>
回复
10楼
为什么是12次呢,我都按6次算的……
回复
11楼
chenyifan1980 发表于 2011-10-12 16:56 8.1.9 比赛、训练大厅设有直接对外开口时,应满足自然排烟的条件。没有直接对外开口时,应设机械排烟系统 …赞一个,针对问题就是要给出规范的出处
回复