现在我们单位的中央空调,在比较大的区域内的风口都有不同情况的结露现象,出风口都为铝合金材料的格栅,出风温度在16摄氏度左右,风口周围28摄氏度以上。内侧贴保温无效果,而外侧考虑到美观不好贴。高手请指点下解决办法,急啊
现在我们单位的中央空调,在比较大的区域内的风口都有不同情况的结露现象,出风口都为铝合金材料的格栅,出风温度在16摄氏度左右,风口周围28摄氏度以上。内侧贴保温无效果,而外侧考虑到美观不好贴。高手请指点下解决办法,急啊
2楼
风口周围温度在28度以上?室内估计要超过30度了
室内如果28度的话,露点温度应该在17,8度左右,所以才会有结露现象。
回复
3楼
主要是靠近玻璃幕墙的位置,温度高,顶上的温度有接近30度,,而下面的环境温度没这么高的,有好的办法解决吗,有碰到过这样的,请说下解决方法,要考虑到外观的,因是高档场所
回复
4楼
换用非贴附型的散流器。
回复
5楼
请 什么样的散流器,与普通的有什么区别
回复
6楼
方形直片散流器,向下吹的
回复
7楼
考虑选用加喷塑的散流器, 加大一下风速。
回复
8楼
现在改用木头的了
回复
9楼
利用焓湿图计算,送风点温度要小于露点温度至少2度,不然就会结露,你可以找个焓湿图软件来计算一下就知道了,输入相应的参数,我用鸿业计算的。另外就是楼上朋友提到的几点也可以尝试。
回复
10楼
当地的露点温度如何确定啊
回复
11楼
看清楚!
回复