!!!求助:关于中央空调出风口结露的问题
williamqian
2006年07月12日 20:02:21
来自于中央空调
只看楼主

现在我们单位的中央空调,在比较大的区域内的风口都有不同情况的结露现象,出风口都为铝合金材料的格栅,出风温度在16摄氏度左右,风口周围28摄氏度以上。内侧贴保温无效果,而外侧考虑到美观不好贴。高手请指点下解决办法,急啊

现在我们单位的中央空调,在比较大的区域内的风口都有不同情况的结露现象,出风口都为铝合金材料的格栅,出风温度在16摄氏度左右,风口周围28摄氏度以上。内侧贴保温无效果,而外侧考虑到美观不好贴。高手请指点下解决办法,急啊
免费打赏
vincent_nk
2006年07月12日 21:18:15
2楼
风口周围温度在28度以上?室内估计要超过30度了
室内如果28度的话,露点温度应该在17,8度左右,所以才会有结露现象。
回复
williamqian
2006年07月12日 21:46:24
3楼
主要是靠近玻璃幕墙的位置,温度高,顶上的温度有接近30度,,而下面的环境温度没这么高的,有好的办法解决吗,有碰到过这样的,请说下解决方法,要考虑到外观的,因是高档场所
回复
张三
2006年07月12日 21:54:43
4楼
换用非贴附型的散流器。
回复
williamqian
2006年07月12日 22:49:50
5楼
请 什么样的散流器,与普通的有什么区别
回复
dust2
2006年07月13日 09:21:34
6楼
方形直片散流器,向下吹的
回复
大雪漫天
2006年07月13日 16:18:51
7楼
考虑选用加喷塑的散流器, 加大一下风速。
回复
williamqian
2007年04月26日 19:45:47
8楼
现在改用木头的了
回复
xuke854
2007年05月25日 10:38:46
9楼
利用焓湿图计算,送风点温度要小于露点温度至少2度,不然就会结露,你可以找个焓湿图软件来计算一下就知道了,输入相应的参数,我用鸿业计算的。另外就是楼上朋友提到的几点也可以尝试。
回复
zhongdegudao
2008年01月05日 21:15:04
10楼
当地的露点温度如何确定啊
回复
rob_su
2008年01月07日 15:30:53
11楼


看清楚!
回复