照明回路断路器的选择(关注中)
zhoujilei
zhoujilei Lv.2
2006年07月12日 17:12:56
来自于断路器
只看楼主

小弟请教各位大虾一个问题,照明回路选断路器的时候是否要考虑启动电流问题,像一般的灯具,启动电流都会比额定电流大很多比如荧光灯启动电流为额定电流的1.32~1.6倍,高压荧光灯为1.44~1.8倍 低压钠灯1.4~1.5倍,高压钠灯1.5倍 金卤灯为1.7~1.85倍

小弟请教各位大虾一个问题,照明回路选断路器的时候是否要考虑启动电流问题,
像一般的灯具,启动电流都会比额定电流大很多
比如荧光灯启动电流为额定电流的1.32~1.6倍,高压荧光灯为1.44~1.8倍
低压钠灯1.4~1.5倍,高压钠灯1.5倍
金卤灯为1.7~1.85倍
免费打赏
大胡子
2006年07月12日 20:09:01
2楼
微断的瞬时动作电流是能满足灯具启动电流的。
回复
han2003
2006年07月12日 22:37:52
3楼
c曲线脱扣电流为5-10倍,完全可以满足
回复
zhoujilei
2006年07月13日 09:13:52
4楼
那一般我们选的C曲线断路器整定电流是指长延时动作电流吗,延时多少秒?
回复
zxf7788258
2006年07月13日 11:10:00
5楼
yiban 一般选用 比实际 额定电流 大一级的 断路器是可以 的
回复
lfzs1230
2006年07月13日 14:37:36
6楼
启动电流不会超过短延时或瞬时脱口电流,长延时电流的延时时间可以躲过去
不知道这么说对不对
回复
zhoujilei
2006年07月13日 14:57:30
7楼

感谢中!有点恍然大悟的感觉!
回复

相关推荐

APP内打开