如何解决精装与消防点位配合问题
liangz527
liangz527 Lv.2
2011年09月23日 17:13:08
来自于甲方业主
只看楼主

高档会所精装修与消防设计图纸喷淋点位基本没法施工,全部重新调整而联系设计院又太烦琐。你们以前是怎么处理的。包括消防方案调整及现场配合。消防先施工点位影响整体效果,可是按照装修天花点位图施工的话,往往点位偏了。

高档会所精装修与消防设计图纸喷淋点位基本没法施工,全部重新调整而联系设计院又太烦琐。你们以前是怎么处理的。包括消防方案调整及现场配合。消防先施工点位影响整体效果,可是按照装修天花点位图施工的话,往往点位偏了。
免费打赏
工夫茶
2011年09月27日 15:50:11
2楼
先按精装修的点位布置进行复核是否满足规范要求,不够就要加密布置,施工时要求精装修先放线。
回复
goodguy-owen
2011年09月29日 21:49:42
3楼
本人之前负责过五星级酒店的喷淋系统施工,你在确保不违背规范的前提下可以改点位的。之前我们上喷没有变,下喷几乎全部改了位置。你可以要求设计院出图,他们不出你就知会一声,让施工单位自己调整就行了(前提是施工单位有能力深化)。
回复
lihai1216
2011年12月07日 16:40:55
4楼
这个,其实精装时,装修设计单位应该出综合天花图(包括灯、喷头、烟感、温感等)的。没有的话,只能施工单位自己搞定了