地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理怎么处理合适呢?
地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理
怎么处理合适呢?
42楼
柱子箍筋要加密。
地梁层的设置,如果是为了平衡基础沉降,或者承担墙体荷载,可以设置在基础顶面。
但有一种情况是不可能的,就是为了减少底层柱的计算长度而设置地梁的时候,这时地梁是参与结构计算的,不可能设置在基础顶面。
回复
43楼
梁顶面一下的柱子段加大截面,箍筋加密即可,不必大惊小怪
回复
44楼
回复
45楼
高差不大,可不必处理
回复
46楼
还是要看施工图,看这房子是干嘛用的。再分析受力情况
回复
47楼
地梁顶面以下的箍筋全长加密
回复
48楼
1.高差处用素混凝土填实,2.地梁下高差部分行成短柱,此部分柱需要全截面加密。
这两种方法应该都可以,一般如果首层做结构板的话会碰见这样的情况,只要根据具体情况采取相应的构造措施,应该都是可以的。
[
本帖最后由 showen 于 2011-10-2 20:34 编辑 ]
回复