地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理
kkfs471
kkfs471 Lv.4
2011年09月23日 11:42:26
来自于地基基础
只看楼主

地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理怎么处理合适呢?

地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理
怎么处理合适呢?

2011-09-22 18.06.05.jpg


2011-09-22 18.05.38.jpg


2011-09-22 18.06.13.jpg

免费打赏
zhl696969
2011年09月28日 20:47:05
32楼
怎么会相差这么大呢
回复
kino-huang
2011年09月28日 21:47:34
33楼
将柱的箍筋加密,以免造成脆性破坏
回复
lnysjstzg
2011年09月29日 07:40:56
34楼
设置短柱,加大截面
加密箍筋
地梁可以降至基础顶面
计算高度减小
也可以分层计算
回复
bbym1
2011年09月29日 09:57:08
35楼
此梁为拉梁,一般用于承载其上墙体,不属于地基梁,属基础上部构件。柱内箍筋在此段柱根范围内一般本来就会加密,如果原构造不加密,我认为无需作为短柱加密。短柱是框架抗震的概念,框架地震力一般都是在地面以上的质点在地震作用下产生的,拉梁的结构平面在地面下,不会按框架质点去考虑地震力,所以也无须按框架短柱加密箍筋。
回复
niyong1981
2011年09月29日 10:06:13
36楼
型式应该和32楼朋友的照片的差不多。
独立基础顶面与基础拉梁底有高差的,一般施工是做独立基础时,砼一次浇到梁底,后施工基础拉梁时施工方便。
对于形成短柱,这个设计里应该有强调箍筋要进行加密处理。如没有可参照06G101-1(本来想传个图片,半天弄不上去,谁给指导下)。
对于基础拉梁,设计意图就想大家说的是增加基础的整体刚度,在施工时注意锚固长度,因为梁柱节点处箍筋有加密,施工有一定难度,但是应给想办法克服困难,保证箍筋加密。有些施工单位不太注意。
回复
玉树凌风
2011年09月29日 11:33:11
37楼
应跟设计人员沟通处理,此处是剪力较大的地方应严肃处理。
回复
daguo
2011年09月29日 11:46:53
38楼
14楼的解答很到位!
回复
我是旁观者
2011年09月29日 15:30:34
39楼
基础与连梁之间的空隙用素混凝土填实 否则容易出现短柱或超短住现象 有些地方审图是过不了的
回复
宇宙最后的边境
2011年09月29日 15:47:25
40楼
应该是先回填,夯实在做地梁,这样做,好像费时费力,我施工时遇到过这种情况,地梁大小和高度不一,我当时做的是先回填基础,夯实,在做垫层和地梁,在回填夯实,在做更高点的地梁。
回复
jessol
2011年09月29日 16:13:02
41楼
没有问题啊,这样做是可以的啊
回复

相关推荐

APP内打开