穿楼板给排水管要不要加套管
jianyt
jianyt Lv.3
2003年07月24日 08:59:11
只看楼主

请问大家穿楼板给排水管要不要加套管,给水?排水?洁具?

请问大家穿楼板给排水管要不要加套管,给水?排水?洁具?
免费打赏
wuxue77
2003年07月24日 09:12:54
2楼
当然要了。给排水管都应该要的。
回复
key-e
2003年07月24日 09:15:23
3楼
我想加套管主要是为了防漏和保护管道吧,所以穿楼板的管道建议采取防漏措施。如果有别的效果不错的防漏方法,也不一定要用加套管的防漏方法。
回复
zhanghj
2003年07月24日 10:10:57
4楼
有规定,穿墙管道多要加防水套管的!
回复
mr.savage
2003年07月24日 10:45:18
5楼
我院的作法是小管预留孔后封堵,大管加防水套管
回复
jianyt
2003年07月24日 17:57:30
6楼
排水立管那?
回复
wedg
2003年07月24日 19:19:40
7楼
一般排水要做,给水一般可以不用!
回复
plong2000
2003年07月24日 20:26:14
8楼
不管是刘洞还是预埋管,在土建施工时都要设置套管,因此还是预埋套管为好,不然容易漏水了.
回复
neardespring
2003年07月24日 20:38:42
9楼
斑竹说的是楼板穿管 那就主要是立管 与穿墙没关系了 省点时间 帮大家帖了建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程中的相关规定
12.0.1 立管穿越混凝土楼板时宜设带止水环的专用套管,如为预留洞,则直径不得小于管外径加100mm。预留洞、套管与管道间缝隙可用无收缩快硬锅酸盐水泥(浇注水泥)或c20细石混凝土分二次浇捣密实。并应结合地面找平层或铺装层在管道周围筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。