35kv避雷器爆炸的可能 性
32516314
32516314 Lv.2
2006年07月11日 12:15:39
来自于电站工程
只看楼主

35kv避雷器爆炸的可能 性

35kv避雷器爆炸的可能 性
免费打赏
32516314
2006年07月11日 12:19:07
2楼
67月雷雨比较多,35kv母线是单母线分段运行,前一次打了个雷也不知道是直击雷,避雷器就被电弧烧瓷瓶列开了。
回复
32516314
2006年07月11日 12:20:29
3楼
我就认为,避雷器还能给雷劈开了不成,那要是这样的话避雷器好像作用也不大了。
回复
lhdlgmz
2006年07月12日 08:44:09
4楼
避雷器被雷劈是可能的。1、近区的雷,2、强雷,3、接地差,4、避雷器质量问题。。。。。。
回复
nlb
2006年07月12日 12:16:21
5楼
可能你的防雷系统设置不合理或避雷器质量不好,或者接地电阻不合格。
回复
32516314
2006年07月13日 17:41:57
6楼
防雷系统是有一点有合理,从变压器到母线的一段架空线路避雷针保护不到,可能是直击雷打到架空线上面了。避雷器就这种情况坏了两组,去年一组今年一组。接地电阻不可能不合格,是和设备的接地网连在一起的。
回复
nlb
2006年07月14日 12:34:07
7楼
能把图纸发上来吗?

回复
32516314
2006年07月15日 22:03:52
8楼
没有图纸,我也不会弄。可能是避雷针不能保护从变压 器到架空线路这一段所以会有直击雷的可能吧。
回复
langlihao2005
2007年07月12日 19:01:13
9楼
避雷器遭直击雷的概率非常小,一生之中也只许有两次而已。我有些纳闷,电站周围又是避雷针,避雷线的,怎么会有直击雷进入电站呢。是不是避雷器本身有问题拉
回复
lijiefu18
2007年07月13日 20:17:12
10楼
会不会氧化锌避雷器动作次数多了,影响到氧化锌的电阻(特性)
回复
syyan2007
2007年09月21日 09:50:14
11楼
避雷器在潮湿的环境中容易爆炸,这是经验问题