压缩机的过压缩和欠压缩对排气温度是否有影响,有这么一个情况还请高手解答下,满液式螺杆冷水机组,设计的时候冷凝温度为40度,蒸发温度为5度,过冷过热为5度,但实际测出来冷凝温度只有38度左右,蒸发温度只有3度,排气温度60度左右,按压缩机软件计算排气温度可以达到67度,是否说明压缩机过压缩或欠压缩呢?请高手帮忙解答下
压缩机的过压缩和欠压缩对排气温度是否有影响,有这么一个情况还请高手解答下,满液式螺杆冷水机组,设计的时候冷凝温度为40度,蒸发温度为5度,过冷过热为5度,但实际测出来冷凝温度只有38度左右,蒸发温度只有3度,排气温度60度左右,按压缩机软件计算排气温度可以达到67度,是否说明压缩机过压缩或欠压缩呢?请高手帮忙解答下
2楼
压缩机的过压和欠压;和排气温度有什么关系呀;;呵呵呵;;过压和欠压那只是电压的问题;;呵呵呵
回复
3楼
对功率的影响我知道,难道对排气温度就没有影响么
回复
4楼
对排气温度是有影响的吧
回复
5楼
哪位高手能不能说说对排气温度的影响
回复
6楼
实际测的是多少就是多少!冷凝温度底,排温就底!
回复
7楼
冷凝温度低导致了蒸发温度的降低,排气温度也下降?那怎么是冷凝温度提高呢,怎么能是实测值达到设计值,或者说是不是就是换热器做的有问题
回复
8楼
受负荷 环温等得因素 冷凝 蒸发温度肯定有变化的 不可能设计多少就只能是多少
回复
9楼
你把吸气过热度改小点吧,改到2度看看。或者蒸发器面积偏小。
回复
10楼
过压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力高以致瞬间打开排气阀向系统排气的一个耗功过程;欠压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力低以致部分气体反流到压缩机直到压力平衡的一个耗功过程.过压缩和欠压缩得增加了压缩机的额外功耗,降低了压缩机性能,同时排气温度也会相应地高点.
回复
11楼
低温螺杆机组排温50-65正常,太低容易奔油,造成潮机。如排温很低,对压缩机损害也是很大的。
回复