商场中央空调设计图
rose_001
rose_001 Lv.2
2006年07月11日 02:01:12
只看楼主

图纸简介: 本系统为商场1F、2F中央空调系统。总空调面积约为3811m2 ,选用水冷螺杆TWSD230.1壹台(制冷量为819KW);其中1F商场每平方制冷量约为232K/m2 ,2F商场每平方制冷量约为204W/m2 。 附件名:20066291151576605388.zip 文件大小:199K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本系统为商场1F、2F中央空调系统。总空调面积约为3811m2 ,选用水冷螺杆TWSD230.1壹台(制冷量为819KW);其中1F商场每平方制冷量约为232K/m2 ,2F商场每平方制冷量约为204W/m2 。



附件名:20066291151576605388.zip

文件大小:199K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
mei10069cao
2006年07月11日 11:18:29
2楼
这是老家的工程呀,要下来看看..................................
回复
lyhlv
2006年07月11日 14:04:51
3楼
上面没有层高的信息,商场用全空气系统会好些,商场夏季是负荷较大,全空气系统降湿效果要好
感觉新风量可能只有5-6M3/P.H,有点小了吧,规范上是10M3/P.H.

回复
lyhlv
2006年07月11日 14:13:16
4楼
还有个很明显的失误:冷冻水泵和冷却水泵标的颠倒
还有一个地方我不是很明白:为什么冷却水系同冷冻水系统连接起来?如图.......
回复
lyhlv
2006年07月11日 14:21:04
5楼
还有静压箱标住标错了地方
回复
lyhlv
2006年07月11日 14:24:23
6楼
总得感觉设计得不错,细节方面注意的不够,这些只是我自己的看法,不对的地方请原谅~!
回复
rose_001
2006年07月11日 16:16:41
7楼
特感谢三楼的评价,冷冻水泵和冷却水泵标的颠倒,真的是标反了,还有冷冻水和冷却水系统在水泵的地方连接起来是想两台共用一台备用泵,由于太意,确实是把静压箱的标注引线标错了,非常感谢你提出的错误.我以后会加倍细心的!
回复
cnbbzz
2006年07月11日 18:44:57
8楼
就第5楼的贴图,吊装空调机组出口用静压箱不好,阻力损失大!
吊装空调机组出口可以不用加防火阀,防火阀是穿越重要房间如机房隔墙。
防火阀尺寸900是非标准尺寸,阀门还要定制?
回复
wt1221307
2006年07月11日 21:07:48
9楼
请问下楼主,本人不是很懂,刚开始学做这个,如果不加静压箱,那该如何解决这个问题呢,类似的情况该解决?教下,谢谢!~
回复
xiaoyudian_v
2006年07月11日 23:32:16
10楼
在这个论坛真的能学到好多东西,为同行们的无私奉献精神和虚心请教问题的态度所感动
回复
rose_001
2006年07月12日 15:13:15
11楼
就9楼提出的问题,
在设计吊装空气处理机当中,一般都是风量和风压都较大的机组,所以考滤到噪音等问题一般都会设计静压箱的,余压一般也不会小,通过静压箱的阻力损失一般都没有问题.
除非是考虑造价的问题,防火阀门一般都会设计,万一哪一台机子起火了可以及时阻断作用.不过一般起火的可能性会很小就是了.
现在的阀门定做倒没有什么难.而且厂家也都是跟据客户的需要的尺寸加工,很少会有做好库存的.

回复