图纸简介: 某小区室内游泳池全套施工图。太阳城二期会所游泳池循环水处理工程由北京***环境工程有限公司承担施工安装。游泳池容积 :V=562m3,循环水量:Q=103m3/h。 附件名:20066281151505015129.zip 文件大小:398K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某小区室内游泳池全套施工图。太阳城二期会所游泳池循环水处理工程由北京***环境工程有限公司承担施工安装。游泳池容积 :V=562m3,循环水量:Q=103m3/h。



附件名:20066281151505015129.zip

文件大小:398K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yhb7010
2006年07月11日 09:04:27
2楼
不错,流程很清楚。
回复
yangyang09161020
2006年07月19日 23:09:09
3楼
你好,我下载不了你的图片,看不到效果,但我现在有项修建游泳池的工程,同你这个差不多大小,不知道贵公司能否承接到湖北去施工的??有意请加QQ:395367750 谢谢!!急盼复!!!
回复
linjiale
2006年07月19日 23:21:10
4楼
搞施工的,下载学习!
回复
waterson110
2006年07月20日 11:27:34
5楼
粗略的看了一下阁下的图纸,总体来说,有一定水准,这里有一些建议:
1,你所做的不叫平衡水箱,而叫均衡水池.并且需在图中显示均衡水池的容积.
2,排水井只要一个就可以了.
3,过滤沙缸有图示的缸头吗?但是也许有吧!
4,请问游泳池下面有地下室吗?
回复
waterson110
2006年07月20日 13:06:12
6楼
粗略的看了一下阁下的图纸,总体来说,有一定水准,这里有一些建议:
1,你所做的不叫平衡水箱,而叫均衡水池.并且需在图中显示均衡水池的容积.
2,排水井只要一个就可以了.
3,过滤沙缸有图示的缸头吗?但是也许有吧!
4,请问游泳池下面有地下室吗?如果没有,建议用轻质混凝土做垫层.
5,建议大于DN50的都不要用球阀.
6,设备间的排水沟尽量沿墙.
7,循环给水管上,只需要一根旁通管进板式换热器就可以了.
8,板式换热器怎么热媒和循环给水管都是上进下出,应该对流.
9,游泳池的水能够全部重力泄空吗?
10,循环水泵的进出口均需要装柔接头.
11,过滤沙缸的反冲洗管也需要装阀门!
12,这么小一个室内游泳池,需要DN100的热媒管吗?多大的板式换热器啊?
另外,希望与各位做游泳池\水上乐园\温泉度假村\水疗SPA的同行进行技术交流,QQ:12769433
回复
zf889
2006年07月24日 07:29:15
7楼
先下来!正在查有关资料。谢谢分享!另六楼朋友讲的,有所收获!
回复
zisheng001
2006年08月10日 16:39:56
8楼
图纸够全,我也是做施工安装的,很有帮助,感觉现在设计和使用逆流循环的泳池很少的样子
回复
huazezhou
2006年08月11日 07:47:37
9楼
请问一下,平衡水箱、均衡水池有何区别
回复
ylflymen
2006年08月17日 00:09:24
10楼
最近需要做相关设计,急需资料,流程挺清楚的,不过细节性东西还要推敲
回复
tianxiaik
2006年08月18日 07:06:02
11楼
现在正好搞一套洗浴中心给排水.暖通设计,希冀参考以下.
回复