为提高专业水平,增加论坛人气,特此搞了这个小游戏方法:采取一问一答形势,楼上提问,楼下解答并继续提出新问题,后面的以此类推注意事项:问题内容仅限于净化类知识范畴,提问者自己必须知道答案,若楼下众网友在24小时内无法给出正确答案,提问者须自己解答并更换新问题。提问者对楼下回答不满意的,可以给予补充。希望各位斑竹能够支持,谢谢(禁止灌水及破坏游戏规则,违反者将被扣分并删帖)俺先带个头,问:房间内相对压力,和什么有关?
为提高专业水平,增加论坛人气,特此搞了这个小游戏
方法:采取一问一答形势,楼上提问,楼下解答并继续提出新问题,后面的以此类推
注意事项:问题内容仅限于净化类知识范畴,提问者自己必须知道答案,若楼下众网友在24小时内无法给出正确答案,提问者须自己解答并更换新问题。提问者对楼下回答不满意的,可以给予补充。
希望各位斑竹能够支持,谢谢(禁止灌水及破坏游戏规则,违反者将被扣分并删帖)
俺先带个头,问:房间内相对压力,和什么有关?
2楼
答:两相邻房间的相对压力,与这两个房间的正压风量有关.
问:如何计算房间的正压风量?
回复
3楼
答:正压风量=送风量-回风量-排风量
问:压力和风量怎么换算?
回复
4楼
答:相对压力5帕,换气次数2次;10帕,4次
根据换气次数计算风量
问:高效过滤器的测试方法有那几种?
回复
5楼
打扰一下:上述对应关系是怎么算出来的,我百思不得其解.一直以来都是一对一的,即5帕对应5次,原来是算大了.
回复
6楼
以下是引用vincent_nk在2006-07-11 13:21:53.0发表的内容:
答:相对压力5帕,换气次数2次;10帕,4次
根据换气次数计算风量
quote]
关于这个是要计算的,它和洁净室的密封效果及流水线的开孔面积等有关.经验值一般取2-4次.密封好的洁净室2次就可以达到12P.
回复
7楼
洁净室正压值与房间换气次数的关系在<简明空调设计手册>上有详细说明。
回复
8楼
答:1.DOP 法;2 计数扫描法 ;3.钠焰法 4. 粒子计数器法 不知还有什么方法
问: 知道了排风量,排风口如何选择布置,常用什么风口
回复
9楼
答:温湿度,噪音,风量,压力,照度,粒子浓度
问:风机的机外余压一般考虑哪几方面阻力?
回复
10楼
请楼上的不要胡乱发言,破坏回帖规矩
答:机外余压需要考虑最不利环路上的阻力,包括其中的送风管的沿程阻力及局部阻力,出风口,过滤网,回风口,回风管沿程阻力及局部阻力,阀门阻力
问:FFU的选择上需要注意哪些方面,控制上有何讲究?
回复
11楼
外行人答:
FFU的选择要注意:总静压,噪音值,风量,滤网阻力,过滤效率级别,最后是价格。
控制方式:ac dc(ec)。
问:ptfe是什么?