jianzhuxiehui
2011年09月22日 15:06:01
只看楼主

一个小区的消防控制室,可以算独立设置的,和其他主体都是脱开的。甲方只要求一个卫生间,然后保安值班室、监控室、消防控制室合为一室。我的问题是1.可以可以合在一起做吗?如果可以,内部是否需要分隔,如果需要分隔,那么是用一般的填充墙还是隔断就可以了。2.如果不可以合在一起,外部的门到是可以独立设置,那么内部消防控制室的通向监控室或者经过道去卫生间的门用什么门? 甲级防火门?3.卫生间是否可以靠消防控制室布置,甚至像旅馆标间一样设置?(这条是能行否,实在不行才用通过过道连接,不与控制

一个小区的消防控制室,可以算独立设置的,和其他主体都是脱开的。
甲方只要求一个卫生间,然后保安值班室、监控室、消防控制室合为一室。

我的问题是
1.可以可以合在一起做吗?如果可以,内部是否需要分隔,如果需要分隔,那么是用一般的填充墙还是隔断就可以了。
2.如果不可以合在一起,外部的门到是可以独立设置,那么内部消防控制室的通向监控室或者经过道去卫生间的门用什么门?
甲级防火门?
3.卫生间是否可以靠消防控制室布置,甚至像旅馆标间一样设置?(这条是能行否,实在不行才用通过过道连接,不与控制
室公用任何一面墙?)
免费打赏
jsa346
2011年09月22日 15:16:42
2楼
可以的。
你还是把消防控制室当成一个单一的使用分区,里面的卫生间都是属于控制室的一部分,隔间用什么做都可以(不燃材料),门不必是防火门。
回复
jianzhuxiehui
2011年09月23日 18:15:10
3楼
上边那个图规范上可以通过不?卫生间前面的空间做灶台

补充说明:这个图是单独的一个一层小房子,只坐值班、安保和消防监控,和其他主体完全脱开,并且有一定距离,场地内没有公厕,所以一定要一个卫生间.另外,这些窗户不用防火窗吧。

[ 本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2011-9-27 18:09 编辑 ]
回复
dan060128
2011年09月26日 13:01:23
4楼
,学到了新的东西
回复
wdm_2009
2011年09月26日 20:16:55
5楼
这个还是要学习一下下哦呵呵
回复
jsa346
2011年09月26日 22:21:32
6楼
两个都是可以的,但是第一个显然更有效率,精简。
什么是外面放灶台?难道真的要在里面开饭?太夸张了吧?
回复
skyhot1984
2011年09月27日 07:52:03
7楼
很好很强大~很好很强大~很好很强大~
回复
wrn011
2011年09月27日 09:31:04
8楼
回复
lqli01
2011年09月27日 10:48:07
9楼
个人觉得不可以。这样做岂不是成了个套间了啊?
回复
wenywwy99__de
2011年09月27日 11:27:52
10楼
楼主大错特错了,消防控制室里还设卫生间!!!

消防控制室是禁止与用水房间贴邻的!
回复
flower--some
2011年09月27日 15:00:50
11楼

那个到底是行不行的通丫;高手赶紧出来,拜膜……