12楼
主次梁交接处主梁未加密,36号图腰筋锚固长度不够
回复
13楼
梁柱交接位置尚需做加密处理,你的梯梁受力钢筋设计只要2根吗?感觉配筋有点小。
回复
14楼
梁柱部位的箍筋加密呢?
回复
15楼
现场比较乱,钢筋间距不均匀,垫块没有!钢筋上有泥土。
回复
16楼
垫层近于没有,就反应出施工的态度及水平;
柱钢筋如何伸出来的,看不清楚,反正有的根部是歪着扭着的,柱钢筋表面清理不到位;
侧模及垫块未放好;
若是柱下条基,柱比地梁宽,未见相交处倒角处理(梁包柱);
模板及垫层未提前浇水湿润;
标高如何控制,未见措施。
回复
17楼
梁的保护层厚度无法满足,有些梁钢筋都已经弯了
回复
18楼
向诸位学习了
回复
19楼
钢筋间距不均匀,
垫块没有!
钢筋上有泥土
没有底模和侧模
楼梯钢筋位置应该伸入梯梁对边
....
回复
20楼
柱筋位移处理错误。
回复
21楼
IMAG0031.jpg,梁下部钢筋长度不够
回复