要现浇了。
warholy520xj
2011年09月22日 11:46:41
来自于工地图片
只看楼主

说说还有什么地方要改善的?

说说还有什么地方要改善的?

IMAG0026.jpg


IMAG0027.jpg


IMAG0028.jpg


IMAG0029.jpg


IMAG0030.jpg


IMAG0031.jpg


IMAG0032.jpg


IMAG0033.jpg


IMAG0034.jpg


IMAG0035.jpg


IMAG0036.jpg


IMAG0037.jpg

免费打赏
zhaotianli
2011年09月23日 08:19:32
12楼
主次梁交接处主梁未加密,36号图腰筋锚固长度不够
回复
ubc111
2011年09月23日 09:02:46
13楼
梁柱交接位置尚需做加密处理,你的梯梁受力钢筋设计只要2根吗?感觉配筋有点小。
回复
taiwaivan
2011年09月23日 11:40:02
14楼
梁柱部位的箍筋加密呢?
回复
xuchenggong1987
2011年09月23日 12:42:06
15楼
现场比较乱,钢筋间距不均匀,垫块没有!钢筋上有泥土。
回复
su37
2011年09月23日 14:38:26
16楼
垫层近于没有,就反应出施工的态度及水平;
柱钢筋如何伸出来的,看不清楚,反正有的根部是歪着扭着的,柱钢筋表面清理不到位;
侧模及垫块未放好;
若是柱下条基,柱比地梁宽,未见相交处倒角处理(梁包柱);
模板及垫层未提前浇水湿润;
标高如何控制,未见措施。
回复
朱忆辰
2011年09月23日 16:01:20
17楼
梁的保护层厚度无法满足,有些梁钢筋都已经弯了
回复
jacobkufo
2011年09月23日 16:44:09
18楼
向诸位学习了
回复
lnysjstzg
2011年09月24日 07:40:21
19楼
钢筋间距不均匀,
垫块没有!
钢筋上有泥土
没有底模和侧模
楼梯钢筋位置应该伸入梯梁对边
....
回复
dong18031100429
2011年09月24日 08:22:59
20楼
柱筋位移处理错误。
回复
a124545908
2011年09月24日 11:34:56
21楼
IMAG0031.jpg,梁下部钢筋长度不够
回复