2楼
问题很多:1. 钢筋没扎好,箍筋加密区没加密,柱支座部分严重差箍筋,箍筋间距不均,柱筋污染严重,柱筋接头同断面超过50%,保护层未垫;2.模板未清理,支撑严重不牢固,肯定打歪及胀模,模板及胎模未严密接缝,肯定烂根及狗洞!垃圾太多;3.标高没有控制线,如何控制?
回复
3楼
你这是要建什么?请教
回复
4楼
二楼:基础梁一般是不加密的;从图片看距离现浇还远,底模板没清理,侧模板没打
回复
5楼
其他的都好说,不过你楼梯板的上部和下部的钢筋怎么都放在了圈梁顶部啊,下部钢筋应该放在圈梁上部纵筋以下,保证上部与下部钢筋的净距。
[
本帖最后由 wzhh9 于 2011-9-22 15:15 编辑 ]
回复
6楼
不然,你的楼梯根部只有一层钢筋了,这是严重的失误啊:::::
根据新的抗震规范,楼梯上部钢筋也最好不要截断,上部最好也采取通长布筋
回复
7楼
箍筋加密区还没箍筋,保护层的塑料垫块还没支
回复
8楼
IMAG0035.jpg 要整改
回复
9楼
你的模板都没立好,怎么浇呀。
回复
10楼
问题很多:1.地梁侧模板未安装怎么浇筑混凝土? 钢筋绑扎混乱。2.柱头箍筋没有放。3梁箍筋加密区没加密。4.柱主筋粘结的水泥浆过多没清掉。5.柱筋接头同断面超过50%,未按规范错开。等等····
回复
11楼
现场管理混乱!
回复